RE:我厂为了防止6000V电机误跳,将定子温度短节,好不好?
温度保护最好不跳闸而放在报警上,因为测温用热电阻故障时温度显示到最大值,极易出现误动作。若必须加装跳闸保护,可以将三个测温点温度值做成三取二条件。RE:我厂为了防止6000V电机误跳,将定子温度短节,好不好?
建议不要RE:我厂为了防止6000V电机误跳,将定子温度短节,好不好?
这种做法是危险的,为了防止电机误跳可以采取很多方法解决1、测温接线均采用焊接。
2、测温的每点可用双芯,判断温度只有同时故障才处理,一个故障仅报警。
3、选用质量可靠的测温元件(要求防震性能好的)。
RE:我厂为了防止6000V电机误跳,将定子温度短节,好不好?
这样做是可以防止误跳车,但是真的超温的时候你又没有发现,那可是想跳都跳不掉了。RE:我厂为了防止6000V电机误跳,将定子温度短节,好不好?
定子温度不可以短接,他是保护高压电机的一种重要保护措施,如果定子温度高报频繁,应检查是过负荷还是冷却不良等哪方面造成的,尽快解决。