电机引起机泵自转?
我司刚刚建设完工的生产现场出现了个怪事。机泵在无人启动的情况下自己转动,特别有一台泵还是转了一下就停了,又转一下,又停了,在不断电的情况下还会继续转动下去。请问,这是为什么呢?是电机线路出了问题?RE:电机引起机泵自转?
检查泵的管路。RE:电机引起机泵自转?
查看泵连接的管路中是否有介质在流动。RE:电机引起机泵自转?
检查泵的电气信号~不断电继续转动的原因应该是电气信号错误。
RE:电机引起机泵自转?
应该不是工艺这方面的原因吧!?看楼主的意思,电机短了电后,机泵就不转了,这样的话不应该是工艺方面的原因,否则,工艺引起的,断不断电,机泵还是会转的。RE:电机引起机泵自转?
应该是电机开关坏了,或者开关的线路和别的导线接触,引起时而转动。RE:电机引起机泵自转?
检查一下接触器的接线, 正常情况下主触点和自保触点应该是同时动作的, 泵启动说明主触点动作了, 自保触点也应该接通,使泵连续转下去. 再有,这样连续启动热保护应该动作呀,否则接触器早烧了.RE:电机引起机泵自转?
在系统送电的情况下,这两种现象是因为电器控制柜两对应供电控制回路排线错误造成的,起动按钮(起动信号常通)误接常闭触点,造成!一转一停参考楼上的原因。RE:电机引起机泵自转?
我有个办法,就是吧泵和电机的连接部分分离然后及可以分别判读是泵的原因还是电机的原因
如果是泵的原因,那么就按照泵的工作原理及工艺管线等去查找
如果是电机的原因,就分离电机段电缆,不要送电,检查是不是线路破损造成的漏电
或者较强的感应电动势http://bbs.gkzj.kongfen.cc/
RE:电机引起机泵自转?
8楼说的有道理,支持说法!
页:
[1]
2