卡斯柯 发表于 2012-6-22 21:50:36

关于有功、无功功率的计算

通过调整力率由自然0.85调整到,得到供电局奖励调整电费433.36元
通过调整力率由自然0.85调整到,降低了电能损耗,每小时降低损耗为多少?????


11月1日 有功 1398.26 无功434.17
11月30日有功1566.89无功477.54


谁能帮我算出 我这个月节省了多少电吗?????

不着边际 发表于 2012-6-22 22:29:41

RE:关于有功、无功功率的计算

调整功率因数不能够节约电能,其目的是降低无功电流,减少变压器、线路的损耗,提高电网质量,所以根据你提供的数据没办法计算节约的电能。

内芯里 发表于 2012-6-22 23:08:46

RE:关于有功、无功功率的计算

有功功率=I*U*cosφ 即额定电压乘额定电流再乘功率因数 单位为瓦或千瓦
无功功率=I*U*sinφ,单位为乏或千乏. I*U 为容量,单位为伏安或千伏安.
无功功率降低或升高时,有功功率不变.但无功功率降低时,电流要降低,线路损耗降低,反之,线路损耗要升高

俺弄吃 发表于 2012-6-22 23:47:51

RE:关于有功、无功功率的计算

电力系统中的损耗都为感性损耗,用无功补偿可以减少损耗,但是根据你的我算不出