苹果粉儿 发表于 2012-6-22 04:54:24

RE:【每日一题20090219】变频器安装环境有哪些要求?

环境温度
一般为“-10~ 40℃”;40~50℃之间降额使用,每升高1℃,额定输出电流须减少1% 。如环境温度太高且温度变化大时,变频器的绝缘性会大大降低,影响变频器的寿命。
环境湿度
变频器的周围空气相对湿度≤95% (无结露),根据现场工作环境必要时须在变频柜箱中加放干燥剂和加热器。
振动和冲击
注意避免受到振动和冲击。
电气环境
防止电磁波干扰
输入电源线、输出电机线、控制线应量远离;容易受影响的设备和信号线,应尽量远离变频器安装;关键的信号线应使用屏蔽电缆
避免变频器安装在雨水滴淋或结露的地方;
防止粉尘、棉絮及金属细屑侵入;
远离放射性物质及可燃物。

这个夏天 发表于 2012-6-22 08:48:54

RE:【每日一题20090219】变频器安装环境有哪些要求?

安装工艺要求如下:
(1)确保控制柜中的所有设备接地良好,应该使用短、粗的接地线(最好采用扁平导体或金属网,因其在高频时阻抗较低)连接到公共地线上。按国家标准规定,其接地电阻应小于4欧姆。另外与变频器相连的控制设备(如PLC或PID控制仪)要与其共地。
(2)安装布线时将电源线和控制电缆分开,例如使用独立的线槽等。如果控制电路连接线必须和电源电缆交叉,应成90°交叉布线。
(3)使用屏蔽导线或双绞线连接控制电路时,确保未屏蔽之处尽可能短,条件允许时应采用电缆套管。
(4)确保控制柜中的接触器有灭弧功能,交流接触器采用R-C抑制器,也可采用压敏电阻抑制器,如果接触器是通过变频器的继电器控制的,这一点特别重要。
(5)用屏蔽和铠装电缆作为电机接线时,要将屏蔽层双端接地。
(6)如果变频器运行在对噪声敏感的环境中,可以采用RFI滤波器减小来自变频器的传导和辐射干扰。为达到最优效果,滤波器与安装金属板之间应有良好的导电性。

hurry 发表于 2012-6-22 12:43:24

RE:【每日一题20090219】变频器安装环境有哪些要求?

具体安装环境如以上各位所言,且具体品牌参考其说明书,从实际运行来看,以下几点尤为重要:
1、周围环境温度,温度过高,造成变频器无法正常运行,例如集中多台安装时要考虑,比如安装在发酵车间温度高的罐区,都要考虑充分。
2、湿度的影响,一般正常环境是没有问题的,但是场所存在高湿度可能的情况下,要特别注意防范,某公司变频器是因为封堵不严,室外配料罐用蒸汽加热,大量蒸汽涌入配电室造成多台变频器同时保护停车。
3、粉尘的防范,影响风机。

私聊啊 发表于 2012-6-22 16:37:54

RE:【每日一题20090219】变频器安装环境有哪些要求?

变频器安装环境要求:
(1)工作温度。
变频器内部是大功率的电子元件,极易受到工作温度的影响,产品一般要求为0~55℃,但为了保证工作安全、可靠,使用时应考虑留有余地,最好控制在40℃以下。在控制箱中,变频器一般应安装在箱体上部,并严格遵守产品说明书中的安装要求,绝对不允许把发热元件或易发热的元件紧靠变频器的底部安装。
(2)环境温度。温度太高且温度变化较大时,变频器内部易出现结露现象,其绝缘性能就会大大降低,甚至可能引发短路事故。必要时,必须在箱中增加干燥剂和加热器。在水处理间,一般水汽都比较重,如果温度变化大的话,这个问题会比较突出。 (3)腐蚀性气体。使用环境如果腐蚀性气体浓度大,不仅会腐蚀元器件的引线、印刷电路板等,而且还会加速塑料器件的老化,降低绝缘性能。 (4)振动和冲击。
装有变频器的控制柜受到机械振动和冲击时,会引起电气接触不良。淮安热电就出现这样的问题。这时除了提高控制柜的机械强度、远离振动源和冲击源外,还应使用抗震橡皮垫固定控制柜外和内电磁开关之类产生振动的元器件。设备运行一段时间后,应对其进行检查和维护。
(5)电磁波干扰。
变频器在工作中由于整流和变频,周围产生了很多的干扰电磁波,这些高频电磁波对附近的仪表、仪器有一定的干扰。因此,柜内仪表和电子系统,应该选用金属外壳,屏蔽变频器对仪表的干扰。所有的元器件均应可靠接地,除此之外,各电气元件、仪器及仪表之间的连线应选用屏蔽控制电缆,且屏蔽层应接地。如果处理不好电磁干扰,往往会使整个系统无法工作,导致控制单元失灵或损坏。

走到异地 发表于 2012-6-22 20:32:24

RE:【每日一题20090219】变频器安装环境有哪些要求?

变频器属于电子器件装置,在其规格书中有详细安装使用环境的要求。在特殊情况下,若确实无法满足这些要求,必须尽量采用相应抑制措施:振动是对电子器件造成机械损伤的主要原因,对于振动冲击较大的场合,应采用橡胶等避振措施;潮湿、腐蚀性气体及尘埃等将造成电子器件生锈、接触不良、绝缘降低而形成短路,作为防范措施,应对控制板进行防腐防尘处理,并采用封闭式结构;温度是影响电子器件寿命及可靠性的重要因素,特别是半导体器件,应根据装置要求的环境条件安装空调或避免日光直射。
除上述3点外,定期检查变频器的空气滤清器及冷却风扇也是非常必要的。对于特殊的高寒场合,为防止微处理器因温度过低不能正常工作,应采取设置空间加热器等必要措施。