亮剑 发表于 2012-6-22 14:01:29

恒压供水的问题

1台变频器,1只压力变送器能否实现恒压供水?如果能对变频器与压力变送器有什么要求。

pisen 发表于 2012-6-22 15:19:39

RE:恒压供水的问题

采用变频恒压供水从总体方案上是可行的.一般变频器本身附带了简单的PID调节功能.使用压力变送器作为压力反馈装置,要能提供4-20mA的信号(变频器一般都是接受4-20mA的信号),这样只要设定好压力就好了。具体方案并不是很复杂。

小空分 发表于 2012-6-22 16:37:49

RE:恒压供水的问题

二楼海友说的对,我们现在也是这们用的,一台变频器配一个压力传感器,使用良好。

hurry 发表于 2012-6-22 17:55:59

RE:恒压供水的问题

这是个非常成熟的工程,可以这么做

乖乖女 发表于 2012-6-22 19:14:10

RE:恒压供水的问题

这是个非常成熟的工程,有的变频器厂家还专门提供变频器恒压供水系统方案,什么一拖二啊,一拖三啊,自动切换。当然这主要是针对较大的供水网,小用水量不太适用,这与水泵的特性有关。

notebook 发表于 2012-6-22 20:32:20

RE:恒压供水的问题

现在楼宇供水系统 很多都是采用一台变频一台变送器来工作的 效果很好

running 发表于 2012-6-22 21:50:30

RE:恒压供水的问题

这是一种非常成熟的控制方案,不过为了安全的可靠性,通常增加一个超压报警回路。

write 发表于 2012-6-22 23:08:40

RE:恒压供水的问题

肯定可以的啊,我们恒压供水采用的电接点压力表控制变频器,还在使用,控制室精度差一点,采用压力变送器可以控制的更精确。