亮剑 发表于 2012-6-22 16:37:47

差动保护到底是怎么回事?

电机启动后随即跳车,电站显示为差动保护跳车,什么是差动保护?

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 17:55:57

RE:差动保护到底是怎么回事?

差动保护是指在变压器或高压电机两侧安装电流互感器,其二次绕组串联成环路,差动继电器并接在环路上,流入继电器的电流等于变压器或高压电机两侧电流互感器的二次绕组电流之差。变压器或高压电机正常运行或差动保护的保护区外短路时,流入差动继电器的不平衡电流小于继电器的动作电流,保护不动作。在保护区内短路时,流入差动继电器的电流远大于继电器的动作电流,继电器瞬时动作。跳开断路器,切除故障。

誓言 发表于 2012-6-22 19:14:07

RE:差动保护到底是怎么回事?

差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的,通常讲的差动保护包含了母线差动保护、变压器差动保护、发电机差动 保护和线路差动保护.实现差动保护的基本原则是一致的,即各侧或各元件的电流互感器,按差接法接线,正常运行以及保护范围以外故障时,差电流等于零,保护范围内故障时差电流等于故障电流,差动继电器的动作电流按躲开外部故障时产生的最大不平衡电流计算整定. 差动又分为横差和纵差;横差:在平行的双回线路上,由于阻抗相等,其电流和相位也相等,当一回线路故障时,流过两线路的故障电流大小将不等,利用双回线路这个特点构成的保护。 纵差:比较线路双侧的电气量.
例如:差动保护在变压器的保护中的应用:
差动保护是变压器的主保护,是按循环电流原理装设的。
主要用来保护双绕组或三绕组变压器绕组内部及其引出线上发生的各种相间短路故障,同时也可以用来保护变压器单相匝间短路故障。
在绕组变压器的两侧均装设电流互感器,其二次侧按循环电流法接线,即如果两侧电流互感器的同级性端都朝向母线侧,则将同级性端子相连,并在两接线之间并联接入电流继电器。在继电器线圈中流过的电流是两侧电流互感器的二次电流只差,也就是说差动继电器是接在差动回路的。
从理论上讲,正常运行及外部故障时,差动回路电流为零。实际上由于两侧电流互感器的特性不可能完全一致等原因,在正常运行和外部短路时,差动回路中仍有不平衡点流Iumb流过,此时流过继电器的电流IK为Ik=I1-I2=Iumb
要求不平衡点流应尽量的小,以确保继电器不会误动。
当变压器内部发生相间短路故障时,在差动回路中由于I2改变了方向或等于零(无电源侧),这是流过继电器的电流为I1与I2之和,即
Ik=I1 I2=Iumb
能使继电器可靠动作。
变压器差动保护的范围是构成变压器差动保护的电流互感器之间的电气设备、以及连接这些设备的导线。由于差动保护对保护区外故障不会动作,因此差动保护不需要与保护区外相邻元件保护在动作值和动作时限上相互配合,所以在区内故障时,可以瞬时动作。

小空分 发表于 2012-6-22 20:32:17

RE:差动保护到底是怎么回事?

看看http://bbs.hcbbs.com/thread-237188-1-1.html 有用吗? 可以参考参考http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

内芯里 发表于 2012-6-22 21:50:27

RE:差动保护到底是怎么回事?

非常感谢我正在找这个资料呢

notebook 发表于 2012-6-22 23:08:37

RE:差动保护到底是怎么回事?

差动保护是利用基尔霍夫电流定理工作的,当变压器正常工作或区外故障时,将其看作理想变压器,则流入变压器的电流和流出电流(折算后的电流)相等,差动继电器不动作。当变压器内部故障时,两侧(或三侧)向故障点提供短路电流,差动保护感受到的二次电流和的正比于故障点电流,差动继电器动作。
页: [1]