来踩踩 发表于 2012-6-22 11:25:01

变频器的起动电流

说明书上介绍变频器的起动转矩为额定转矩的1、5倍,那么他的起动电流为多少啊,也是额定电流的1、5倍吗。

乖乖女 发表于 2012-6-22 12:43:11

RE:变频器的起动电流

变频器的启动电流与其启动的频率有关,具体的应该与电机拖动的负载类型有关,按照负载类型设定启动时的启动频率。

伊势丹 发表于 2012-6-22 14:01:21

RE:变频器的起动电流

不是。变频启动时的电压很低,所以电流也不大(低于额定电流)。

notebook 发表于 2012-6-22 15:19:31

RE:变频器的起动电流

如果是VVVF控制,启动电压很低,所以启动电流很低

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 16:37:41

RE:变频器的起动电流

启动电流倍数可以设置在启动参数里,2~5倍比较合适

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 17:55:51

RE:变频器的起动电流

变频器的起动电流主要由起动频率、VF曲线、及设备的起动转矩决定的,可以实现0电流平滑上升,电流一般不会很大,不会超过电机的额定电流的。在低速时所要的转矩比较低。

忧伤世界 发表于 2012-6-22 19:14:01

RE:变频器的起动电流

变频器的作用不仅限于降低启动电流。采用的主要目的是为了实现调速或节能作用,通过改变其输出频率达到。至于启动电流的问题,由于有些负载的静载荷较大,所以必须设置较大的启动电流倍数,以克服其静负载。因此不能片面的追求启动电流由多小,而是在满足正常启动的前提下尽可能小。有时候现场调试的时候需要多次测试才能得到最合理的参数。

誓言 发表于 2012-6-22 20:32:11

RE:变频器的起动电流

由于要保障电机的启动转矩,一般来说变频器的启动电流比较大,基本接近变频器的额定电流(不是电机的额定电流);我们曾经在变频器调试阶段,对一台额定电流为380安电机的变频启动过程进行观测,变频器在启动阶段的最大电流达到500A。当然变频器启动阶段的最大电流值,于变频器启动时的转矩补偿设置有一定的关系。

收费员 发表于 2012-6-22 21:50:21

RE:变频器的起动电流

那具体的启动电流倍数的确定方法有哪些

shirley 发表于 2012-6-22 23:08:31

RE:变频器的起动电流

采用变频器运转,随着电机的加速相应提高频率和电压,起动电流被限制在150%额定电流以下(根据机种不同,为125%~200%)。用工频电源直接起动时,起动电流为6~7倍,因此,将产生机械电气上的冲击。采用变频器传动可以平滑地起动(起动时间变长)。起动电流为额定电流的1.2~1.5倍,起动转矩为70%~120%额定转矩;对于带有转矩自动增强功能的变频器,起动转矩为100%以上,可以带全负载起动。