自发的 发表于 2012-6-22 20:32:06

供电系统接地

我最近去一个厂帮忙工厂搬迁,我主张用保护接零,即TN-C-S系统,可该厂电工要用保护接地即TT系统,但又不用漏电保护器,且把接地线接在建筑物的避雷网接地电阻上。不知哪种方案好?

liion 发表于 2012-6-22 21:50:16

RE:供电系统接地

TT 方式是指将电气设备的金属外壳直接接地的保护系统,称为保护接地系统。
这种供电系统的特点如下。
1 .当电气设备的金属外壳带电时,由于有接地保护,可以大大减少触电的危险性。但是,低压断路器不一定能跳闸,造成漏电设备的外壳对地电压高于安全电压,属于危险电压。
2 .当漏电电流比较小时,即使有熔断器也不一定能熔断,所以还需要漏电保护器作保护,困此 TT 系统难以推广。
3. TT 系统接地装置耗用钢材多,而且难以回收、费工时、费料。
TN-C-S 系统可以降低电动机外壳对地的电压,然而又不能完全消除这个电压,要求负载不平衡电流不能太大,而且在 PE 线上应作重复接地。
TN-C-S 供电系统是在 TN-C 系统上临时变通的作法。当三相电力变压器工作接地情况良好、三相负载比较平衡时, TN-C-S 系统在施工用电实践中效果还是可行的。但是,在三相负载不平衡、建筑施工工地有专用的电力变压器时,必须采用 TN-S 方式供电系统。

誓言 发表于 2012-6-22 23:08:26

RE:供电系统接地




  TT系统是低压配电网直接接地、用电设备金属外壳也接地的系统。第一个大写字母“T”表示配电网直接接地、第二个大写字母“T”表示用电设备金属外壳接地。
  TT系统能大幅度降低漏电设备外壳对地电压,但一般不能将其降低至安全范围以内。因此,采用TT系统时,应装设能在规定的故障持续时间内切断电源的自动化安全装置。TT系统主要用于低压共用用户,即用于未装备配电变压器,从外面引进低压电源的小型用户。

  在接地配电网中,如漏电设备上没有任何安全措施,其上对地电压为相电压。而在TT系统中,当设备漏电时,其上对地电压和零线对地电压分别为:


式中,RN为工作接地的接地电阻。由于RE与RN同在一个数量级,漏电设备上故障电压明显降低,但几乎不可能被限制在安全范围内。另一方面,故障电流不是短路电流,对于一般的过电流保护,不能迅速切断电源,故障将长时间存在。
  正因为如此,一般情况下不能采用TT系统。如确有困难,不得不采用TT系统,则必须采取措施防止零线带电的危险,并装设能自动切断电源的保护装置,将故障持续时间限制在允许范围内。TT系统中可装设剩余电流保护装置或过电流保护装置,并优先采用前者。
  TT系统主要用于未装备配电变压器,直接从外面引进低压电源的低压用户。
页: [1]