异步电机电流大
1.1千瓦的三相电机电流能有4.3A,用的时候电机发热,因为是水泵,我们将出水调到3分之1,电流还是很大,盘水泵负载也不大,介质为水,用钳形表测电流有一相较小,为2.6A,随后我们调了一下电机的三个线头,发现还是那一相电流小,电机厂说是供电问题,可我们的厂配电还是很稳定的。1000KVA的变压器。请问是什么问题啊?因为用量小,所以电机没有烧。另外还有一台为风机电机450W,三相,运行时电流有2.4A。三相电流平衡,负载也没有问题,电流表也绝对正常,会不会是转子问题?
RE:异步电机电流大
1.可能是定子绕组绝缘不好,局部短路造成。2.互感器的倍率或是钳形表倍率问题吧?
RE:异步电机电流大
这种小电流用钳形表测是不准的,电磁干扰会很大,你可以用钳表同时钳住两根线,测的就是另一相的电流。RE:异步电机电流大
1.1千瓦的泵一般是单级泵,电机发热可能是由于缺相引起的,比如电源缺相、线虚接、接触器和开关触点有氧化层等。机械部分可能是水叶颈与端盖的密封结合处间隙小有摩擦的可能。至于电流显示较大可能是表测值不准,不然的话,超负荷一倍以上的电流电机已发生堵转,电机在短时间内就会烧毁。RE:异步电机电流大
其实那台1.1KW的水泵厂家也来看过,检查不到问题,3相电压平衡,电机电阻平衡,可是就那一相的电流是正常的,为什么呢?450W的电机检查为Y运行的电机接成三角运行。