小玩偶 发表于 2012-6-22 06:12:12

配管专业向“海川的电气工程师们”请教

本人最近在做一工程设计中,遇到水管(焊接钢管)与厂区现状电缆沟交叉的问题,本人请广大海川之友给些建议:如无法避让,
   1、新埋地敷设的循环水管道能否穿越现有电缆沟?
   2、在那个规范上有明确说明?
   3、穿越时的应采取什么样的保护措施?

   本人焦急的等待大家的回复.....................

这个夏天 发表于 2012-6-22 10:45:47

RE:配管专业向“海川的电气工程师们”请教

这个循环水管需要做好保温就好了,其它应该没有什么规定了
如果循环水管和电缆沟一起做的,那一般循环水管应该埋在电缆沟下面,也就是稍微再深一些
如果电缆沟为现有的,需要做循环水管,一般也会尽量做在沟底,循环水管需要保温,电缆沟中只需要不影响电缆布置就可以了

敌法师 发表于 2012-6-22 15:19:22

RE:配管专业向“海川的电气工程师们”请教

具体可参考GB50217-2007 电力工程电缆设计规范。

伊势丹 发表于 2012-6-22 19:52:57

RE:配管专业向“海川的电气工程师们”请教

可以的。
具体规范见3楼。
穿越时,将水管线敷设在电缆沟下面,做好防水及保温。