按时发生 发表于 2012-6-22 16:36:43

仪表断电,自调阀阀位

若DCS断电,那么只不过操作室内看不到操作画面而已,而在现场自调阀位应该保持原先开度。


若现场配电柜断电,那么,在现场的一些自调阀(气动阀)保持什么阀位呢?是开?是关?还是保持原先开度?
DCS画面中显示的阀位开度和现场的自调阀位开度一致么?

乖乖女 发表于 2012-6-22 19:13:03

RE:仪表断电,自调阀阀位

FO的阀门断电位置是OPEN
FC的阀门断电位置是CLOSE

不着边际 发表于 2012-6-22 21:49:23

RE:仪表断电,自调阀阀位

自控调节阀是电动的,还是气动的?
如是气动的,可选用双气控双作用执行机构,在掉电时可以保持阀位。