阿道夫 发表于 2012-6-22 12:41:47

接地与接零

试讨论接地保护与接零保护的优缺点,TN、TT、IT系统的工作原理。

忧伤世界 发表于 2012-6-22 16:36:17

RE:接地与接零

保护接地是指把设备金属外壳与大地相接,
保护接零是指金属外壳和零线相接。

这个很关键啊,做项目的时候千万不能马虎

具体的优缺点网上很多啊,就不列举了http://bbs.gkzj.kongfen.cc/呵呵

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 20:30:47

RE:接地与接零

严格来说不是一回事:”接零”中的”零”指零线,当零线断而火线正常 此时电源开关处于开并且有负载的情况下,零线就变成了火线,带220V的电,此时是非常危险的 --- 容易使人触电,所以一般不采用接零,相比较之下,接地就比接零安全的多!
接地:在电力系统中,将设备和用电装置的中性点、外壳或支架与接地装置用导体作良好的电气连接叫做接地。接地分为工作接地、保护接地和重复接地。
接零:将电气设备和用电装置的金属外壳与系统零线相接叫做接零。
零线包括工作零线,保护零线。一般在交流系统中,零线由中性点引出;
①TT系统:三相四线供电系统,属保护接地。如电源侧中性点接地,其接地电阻大, 则较为安全,此时属小接地电流系统。在接地短路时,其余两相对地电压变大,介于220 一380V之间,但设备正常运行时,其外壳没有接零保护的三相不平衡电流和电压,这是 IT系统的主要优点。为安全起见,IT系统常与漏电保护和断零保护相配合使用。

②IT系统:三相三线供电系统,属保护接地,电源侧个性点与地绝缘。或经大阻抗接 地。在单相碰壳接地时,接触电压易于控制在安全值内;在保证人身和设备安全的同时, 用电设备仍能正常工作。这种系统的漏电电流值不会很大,不能使保护装置及时动作,由 于这种系统没有断零保护,因而不能设置零线N,故无法取得220V电压用于照明,这是 其缺点,并且其一相碰地时,其他两相对地电压为380V,对人身更为危险。

③TN—C系统:三相四线供电系统,属保护接零。电源侧中性点接地,接地电阻很 小,是大电流接地系统。该系统保护零线和工作零线共用一根导线(PEN),简单经济,但 PEN线不能装熔断器,并且一旦断线将破坏系统稳定,构成对人体和设备的危险。这一 系统出现单相接地故障时,其故障电流较大,但不及相间短路电流大,因而以相同短路来 设计的线路保护装置一般不能及时切断故障线路。此外,这一系统的PEN线上除有中线 正常的三相不平衡电流外,还会有对人体有危险的高次谐波电流。因此,这一系统是一个 弊大于利的系统。
页: [1]