赛小枫 发表于 2012-6-22 20:30:24

消防电缆敷设问题

请教:现有从消防控制箱到消防阀电动装置之间的电缆连接。设计为耐火电缆,请问这段电缆连接是否为暗敷,暗敷是否要穿管,如穿管可否用PVC管。能否穿钢管眀敷。

内芯里 发表于 2012-6-22 21:09:29

RE:消防电缆敷设问题

镀锌钢管防止机械损伤。

pisen 发表于 2012-6-22 21:48:34

RE:消防电缆敷设问题

最好是镀锌钢管,焊接钢管刷漆也可以考虑,PVC管是不行的,达不到耐火要求

冰雨 发表于 2012-6-22 22:27:39

RE:消防电缆敷设问题

消防规范要求:消防管线如果明敷,必须穿钢管,并在管外壁刷防火涂料,否则应该暗敷,暗敷也要穿钢管。PVC管是不允许使用的。

收费员 发表于 2012-6-22 23:06:44

RE:消防电缆敷设问题

建议穿镀锌钢管暗敷

write 发表于 2012-6-22 23:45:49

RE:消防电缆敷设问题

镀锌钢管明铺!
页: [1]
查看完整版本: 消防电缆敷设问题