消防电缆敷设问题
请教:现有从消防控制箱到消防阀电动装置之间的电缆连接。设计为耐火电缆,请问这段电缆连接是否为暗敷,暗敷是否要穿管,如穿管可否用PVC管。能否穿钢管眀敷。RE:消防电缆敷设问题
镀锌钢管防止机械损伤。RE:消防电缆敷设问题
最好是镀锌钢管,焊接钢管刷漆也可以考虑,PVC管是不行的,达不到耐火要求RE:消防电缆敷设问题
消防规范要求:消防管线如果明敷,必须穿钢管,并在管外壁刷防火涂料,否则应该暗敷,暗敷也要穿钢管。PVC管是不允许使用的。RE:消防电缆敷设问题
建议穿镀锌钢管暗敷RE:消防电缆敷设问题
镀锌钢管明铺!