RE:我们车间经常烧电机,保护器不管用吗?还是另有猫腻。
1、首先分析是否是过载?如果没有过载,则:环境是否太脏影响散热,振动是否过大轴承易损坏扫堂,环境温度是否过高,油脂是否容易干?环境有腐蚀性,破坏绝缘?2、是过载,多大电机?小电机最好电子保护,特别是小于千瓦的。
RE:我们车间经常烧电机,保护器不管用吗?还是另有猫腻。
从技术入手,看看热继电器等保护措施是否有,是否合理,热继电器质量如何。这些问题弄清了,加强管理措施,揪出幕后的耗子!RE:我们车间经常烧电机,保护器不管用吗?还是另有猫腻。
当然还有电机的维修质量问题,要去看一下其维修场地设备,然后查阅一台电机的绕线包数据,如线径、圈数、重量等。还有电机轴承及定期维护等问题。如果楼主不专业,旧的雇佣专业人士加强管理!RE:我们车间经常烧电机,保护器不管用吗?还是另有猫腻。
修好的电机自己摇下绝缘等指标有没有达到要求?安装的机械位置,传动方面的水平是否有问题。RE:我们车间经常烧电机,保护器不管用吗?还是另有猫腻。
应该是保护器的设置有问题吧