朋友的心 发表于 2012-6-22 04:52:15

接地网的设置

现有一装置已完工,正在进行电缆铺设方面的工作。装置分为:罐区、主装置区、泵区以及主控制室,但是这四块地方之间相隔很近,最远距离不超过30米。请问:这四块能共用一个接地网么?接地网的个数有没有具体的要求?是否越多越好?

liion 发表于 2012-6-22 06:10:25

RE:接地网的设置

做统一接地网就可,如果站控室内仪表柜等也接入接地网,统一接地网阻值不能超过1欧姆,如果只是电气接地,阻值不超过4欧姆.

乖乖女 发表于 2012-6-22 07:28:35

RE:接地网的设置

可以公用一个接地网,只要接地要求满足规范要求就可,电气接地网小于10欧姆,控制系统接地网小于4欧姆,如不能满足,可另设接地网。

敌法师 发表于 2012-6-22 08:46:45

RE:接地网的设置

2楼、3楼的二位已经回答的非常具体了,补充一点,对于单独设置的塔式避雷针其接地不可与其他接地网连接。

黄昏了 发表于 2012-6-22 10:04:55

RE:接地网的设置

对于化工厂区,一般的都是每个车间/装置区自己做接地网,然后各个车间/装置区的接地网相互连接,形成一个接地网。

私聊啊 发表于 2012-6-22 11:23:05

RE:接地网的设置

我记得好象接地都连接到化工装置的管廊的立柱的钢结构上了,接好后需测一下电阻

hurry 发表于 2012-6-22 12:41:15

RE:接地网的设置

化工厂一般都是各部分先分别接地,再用总线连接起来,形成一个大的接地网,需要分别测试各部分的接地电阻指标是否达标,这样子比较方便

安师大 发表于 2012-6-22 13:59:25

RE:接地网的设置

<div class="quote">原帖由 liuzhenggang 于 2009-1-16 09:40 发表 <img file="http://bbs.hcbbs.com/images/common/back.gif" onload="thumbImg(this)" alt="" />
2楼、3楼的二位已经回答的非常具体了,补充一点,对于单独设置的塔式避雷针其接地不可与其他接地网连接。

青春岁月 发表于 2012-6-22 15:17:35

RE:接地网的设置

谁有这一方面的最新规范,可否传上来共同分享一下,谢谢!

不着边际 发表于 2012-6-22 16:35:45

RE:接地网的设置

如用DCS控制系统的话,系统地应单独接到大地