不同的人 发表于 2012-6-22 11:22:22

【每日一题20090203】自藕变压器可否作为安全灯变压器用?

自藕变压器可否作为安全行灯变压器用?为什么?
总结:不可以,因为自藕变压器一、二次之间还有电的联系,起不到安全隔离的作用,在使用过中易造成触电与对地短路。

走到异地 发表于 2012-6-22 12:40:32

RE:【每日一题20090203】自藕变压器可否作为安全灯变压器用?

从安全的角度看不可以。
安全行灯变压器是一个初级线圈和次级线圈隔离的变压器。原理同变压器,电磁感应,主要隔离一次电源回路,二次回路对地浮空,以保证用电安全由于次级不接地电压又较低。所以人接触到次级就不会触电 。
自耦变压器是输出和输入共用一组线圈的特殊变压器,升压和降压用不同的抽头来实现。绕组一部分是高压边和低压边共用的.另一部分只属于高压边。

私聊啊 发表于 2012-6-22 13:58:42

RE:【每日一题20090203】自藕变压器可否作为安全灯变压器用?

感觉应该不可以,至于为什么请教达人解释了。

这个夏天 发表于 2012-6-22 15:16:52

RE:【每日一题20090203】自藕变压器可否作为安全灯变压器用?

自耦变压器是输出和输入共用一组线圈的特殊变压器.升压和降压用不同的抽头来实现.比共用线圈少的部分抽头电压就降低.比共用线圈多的部分抽头电压就升高。
安全行灯变压器是一个初级线圈和次级线圈隔离的变压器。原理同变压器,电磁感应,主要隔离一次电源回路,二次回路对地浮空,以保证用电安全由于次级不接地电压又较低。所以人接触到次级就不会触电 。
因此不可以互代!

内芯里 发表于 2012-6-22 16:35:02

RE:【每日一题20090203】自藕变压器可否作为安全灯变压器用?

绝对不可以,安全行灯变压器作为安全电压的特定电源,要确保在正常和故障的情况下,任何两导体或任一导体与地之间均不得超过交流(50HZ-500HZ)有效值50V。
变压器的输入电路和输出电路要严格实行电气上的隔离,二次回路不允许接地。为防止高压窜入低压,变压器的铁心(或隔离层) 应牢固接地或接零。不允许用自耦变压器作安全电压电源。

小空分 发表于 2012-6-22 17:53:12

RE:【每日一题20090203】自藕变压器可否作为安全灯变压器用?

行灯变压器的外壳应良好接地,不准使用自藕变压器。

冰雨 发表于 2012-6-22 19:11:22

RE:【每日一题20090203】自藕变压器可否作为安全灯变压器用?

隔离变压器,故名思义,主要的作用是将用电设备和电网隔离开.用于安全性场合或者抗干扰要求的场合等.用电设备和电源没有直接的电联系.
自耦变压器是自耦合变压器,变压器的副边是原边的一部分,类似于三端可调电阻.变压器的输出和输入有直接电联系.一般用于对设备进行电压调整.

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 20:29:32

RE:【每日一题20090203】自藕变压器可否作为安全灯变压器用?

肯定不可以的,自藕式变压器高低压采用一组线圈,一点都不安全,而且安全行灯变压器最重要的就是要安全

守分安常 发表于 2012-6-22 21:47:42

RE:【每日一题20090203】自藕变压器可否作为安全灯变压器用?

不行,自耦变压器的优点是不仅用于降压,只要把输入输出对调一下,就变成了升压变压器。楼主说的当然不行,规定自耦变压器不准作为安全隔离变压器用,这是由其缺点所至:如果在其输入端把相线和零线接反,虽然二次侧输出电压大小不变,仍可正常工作,但这是输出“零线”已经为“高电位”,是非常危险的。

write 发表于 2012-6-22 23:05:52

RE:【每日一题20090203】自藕变压器可否作为安全灯变压器用?

不可以!安全行灯变压器是一个初级线圈和次级线圈隔离的变压器。主要隔离一次电源回路,二次回路对地浮空,以保证用电安全由于次级不接地电压又较低。
自耦的耦是电磁耦合的意思,普通的变压器是通过原副边线圈电磁耦合来传递能量,原副边没有直接的电的联系,自耦变压器原副边有直接的点的联系,它的低压线圈就是高压线圈的一部分。
在目前的电网中,从220KV电压等级才开始有自耦变压器,多用作电网间的联络变。220KV以下几乎没有自耦变。自耦变压器是指它的绕组一部分是高压边和低压边共用的.另一部分只属于高压边。