开启式 发表于 2012-6-22 14:37:24

40kw的电动机配多大的电缆150m远

一般根据什么规则来选配电缆?

走到异地 发表于 2012-6-22 15:16:29

RE:40kw的电动机配多大的电缆150m远

电压正常或偏高,用25mm2的,电压偏低用35mm2的。选用规则基本上要考虑:电流、线路压降(与距离也有关)、温升等。

收费员 发表于 2012-6-22 15:55:34

RE:40kw的电动机配多大的电缆150m远

选电缆的步骤:
计算负荷电流
选择保护开关
根据开关额定电流选择电缆
计算电压降
综合选择
很多人选电缆不考虑保护开关的额定电流,错误

write 发表于 2012-6-22 16:34:39

RE:40kw的电动机配多大的电缆150m远

电工歌上不保守的情况下,每平方毫米4个电流,但是多控制在2.5-3个电流,主要是考虑到电缆的敷设方式,电缆的类型和材料不同,但是你用35平方的应该是够了。

伊势丹 发表于 2012-6-22 17:13:44

RE:40kw的电动机配多大的电缆150m远

经过计算,在保守的原则下35平方的足够

这个夏天 发表于 2012-6-22 17:52:49

RE:40kw的电动机配多大的电缆150m远

回4楼,尽量不要估算,作为技术人员要养成良好习惯

notebook 发表于 2012-6-22 18:31:54

RE:40kw的电动机配多大的电缆150m远

考虑敷设方式,温升影响不小

安师大 发表于 2012-6-22 19:10:59

RE:40kw的电动机配多大的电缆150m远

请问张天师:如何计算负荷电流呢?计算电压降?恳请告知计算公式。

生死谍恋 发表于 2012-6-22 19:50:04

RE:40kw的电动机配多大的电缆150m远

应该是选好电缆后配开关。开关必须能够保护好其后的电缆和装置,而不是先选开关后配电缆。
另外,应该计算电缆末端的短路电流。在较长距离,电缆比较细的情况下,末端的短路电流可能比起始端的小很多。这样就要根据末端电流设置开关的短路动作定值。

liion 发表于 2012-6-22 20:29:09

RE:40kw的电动机配多大的电缆150m远

建议选用50mm2铜缆.