ADJF 发表于 2012-6-22 20:29:06

变压器容量如何选择(二)

各位楼主:电力变压器选型中,负荷计算是一个指标,同时还需考虑单台动力设备容量等因数。请问各位楼主:如果计算负荷580kw,其中有一台220kw电动机,必须直接启动,此时变压器容量该多少?

liion 发表于 2012-6-22 21:47:16

RE:变压器容量如何选择(二)

计算负荷才580kw,拿一台220kw电动机直接启动,也太夸张了吧,改软启动吧,直接启动的话,把变压器容量提上去,肯定不合算。
也可用下面的经验公式确定:
Ist/IN≤3/4 S/4P
式中 Ist — 电动机全压启动电流(A);
IN — 电动机额定电流(A);
S — 电源变压器容量(kVA);
P — 电动机功率(kW)。
交流电动机全压起动需满足三个条件:
⒈ 电机起动时,配电母线上的电压应符合以下要求(启动引起的电压波动,这是经常要考虑的主要因素,它是由电机容量与系统容量的比值决定的):
① 在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于系统标称电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于标称电压的85%;(这就是粗略估算时,取电机容量为变压器容量的20%和30%的原因。)
② 配电母线上未接照明或其它对电压变动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于标称电压的80%;
③ 配电母线上未接其它用电设备时(如变压器 — 电动机组),可按保证电动机起动转矩的条件决定,但应保证接触器的线圈电压不低于释放电压。
⒉ 机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩。
⒊ 电机本身结构能承受全压起动的冲击。
所有低压三相笼型异步电动机结构均能承受全压起动的冲击;

shirley 发表于 2012-6-22 23:05:26

RE:变压器容量如何选择(二)

也借这提个问题,对于电加热炉用的专用变压器容量如何选择?
现在设备是:三相380/110V变压器,负载为钼丝加热,负载最大功率为95kw,变压器前采用双向可控硅控温,求专用变压器容量及计算方法。