阿道夫 发表于 2012-6-21 15:49:25

【每日一题20090122】软启动器启动电动机后为什么有的需要将启动器旁路有的则不能?

【每日一题20090122】采用软启动器启动三相异步电动机,启动后为什么有的需要将启动器旁路,有的则不能旁路?

小空分 发表于 2012-6-21 19:04:50

RE:【每日一题20090122】软启动器启动电动机后为什么有的需要将启动器旁路有的则不能?

软启动器是一种集电机软启动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新型电机控制装置,用软启动器启动电机时,输出电压逐渐增加,电动机逐渐加速,直至电动机工作在额定电压的机械特性上。通过软启动和其他启动方式的理论分析和比较,软启动可以在大型三相鼠笼式交流异步电动机的启动上得以应用,故用电机软启动器对一老式空压机进行改造,以适合现场需要。当电机启动时,由电子电路控制晶闸管的导通角使电机的端电压以设定的速度逐渐升高,一直升到全电压,使电机实现无冲击启动到控制电动机软启动的过程。当电动机启动完成并达到额定电压时,使三相旁路接触器闭合,电动机直接投入电网运行。电机机启动时是空载,则在正常运行时,保持了所需的较低端电压,使电机的功率因数升高,效率增大。在电机停机时,也通过控制晶闸管的导通角,使电机端电压慢慢降低至0 ,从而实现软停机。<div class="locked">附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号?邀请注册

shirley 发表于 2012-6-21 22:20:15

RE:【每日一题20090122】软启动器启动电动机后为什么有的需要将启动器旁路有的则不能?

以下是我过去教学笔记中的部分内容,曾在网易相关论坛的帖子中发表。 直接启动的条件 通常规定,电源容量在180kVA以上,电动机容量在7kW以下的三相异步电动机。也可用下面的经验公式确定: Ist/IN≤3/4 S/4P 式中 Ist — 电动机全压启动电流(A); IN — 电动机额定电流(A); S — 电源变压器容量(kVA); P — 电动机功率(kW)。 关于直接启动的条件一直是个有争议的课题。上述规定条件电动容量不超过变压器容量的10%,甚至在5%以下,明显偏于严格,实际情况也是在使用中大量的超出了上述规定的限制。 在中国水利水电出版社出版,由陈元丽编著的《现代建筑电气设计实用指南》中指出:对于单台电动机来说其容量不应大于变压器容量的20%,如为不经常启动的,不应大于变压器容量的30%。 “多大容量的电动机允许全压起动?” 这个问题的提出本身就是不全面的。全压起动的三相异步电动机的容量,与其所在系统容量的比值、机械负载的要求及电机本身的结构有关,而不主要取决于电机的容量。 例如,原水电部颁布的《发电厂厂用电动机运行规程》第一章第四条规定:“所有不调节转速的交流电动机均应在全电压下直接起动。” 这里并未提及电机的容量和电压,并且使用了强制性的“均应”用词。 交流电动机全压起动需满足三个条件: ⒈ 电机起动时,配电母线上的电压应符合以下要求(启动引起的电压波动,这是经常要考虑的主要因素,它是由电机容量与系统容量的比值决定的): ① 在一般情况下,电动机频繁起动时,不宜低于系统标称电压的90%;电动机不频繁起动时,不宜低于标称电压的85%;(这就是粗略估算时,取电机容量为变压器容量的20%和30%的原因。) ② 配电母线上未接照明或其它对电压变动较敏感的负荷,且电动机不频繁起动时,不应低于标称电压的80%; ③ 配电母线上未接其它用电设备时(如变压器 — 电动机组),可按保证电动机起动转矩的条件决定,但应保证接触器的线圈电压不低于释放电压。 ⒉ 机械能承受电动机全压起动时的冲击转矩。 ⒊ 电机本身结构能承受全压起动的冲击。 所有低压三相笼型异步电动机结构均能承受全压起动的冲击;

誓言 发表于 2012-6-22 01:35:40

RE:【每日一题20090122】软启动器启动电动机后为什么有的需要将启动器旁路有的则不能?

一般小的软起动器,其内部都是带有旁路接触器的,而功率较大的,考虑到散热的问题,一般不装在内部,所以要另接旁路接触器。

守分安常 发表于 2012-6-22 04:51:05

RE:【每日一题20090122】软启动器启动电动机后为什么有的需要将启动器旁路有的则不能?

电子晶闸管软启动器与电磁式启动器.由于电磁式开关触头压降比晶闸管压降小得多,损耗小,而电子晶闸管软启动器消耗热耗散功率,损耗大。因此,使用电子晶闸管软启动器时,最好加装旁路接触器。软停机时将接触器打开,软启动器投入,晶闸管全导通,实现软停机。我厂在软启动器上加装旁路接触器,既降低能量消耗,又延长晶闸管的使用寿命。

内芯里 发表于 2012-6-22 08:06:30

RE:【每日一题20090122】软启动器启动电动机后为什么有的需要将启动器旁路有的则不能?

 1.大多数软起动器在晶闸管两侧有旁路接触器触头,其优点是:
 (1)控制柜具有了两种起动方式(直接起动、软起动)。
 (2)软起动结束,旁路接触器闭合,使软起动器退出运行,直至停车时,再次投入,这样即延长了软起动器的寿命,又使电网避免了谐波污染,还可减少软起动器中的晶闸管发热损耗
2.软启动器可不带旁路长期在线运行,是自诊断功能与人工智能自适应技术的最佳应用,通过在线运行,实现完善的在线保护功能,使电机运行更可靠。

running 发表于 2012-6-22 11:21:55

RE:【每日一题20090122】软启动器启动电动机后为什么有的需要将启动器旁路有的则不能?

我公司用的90--200千瓦的软启动器均带旁路接触器,启动完成后转换至旁路接触器运行。

忧伤世界 发表于 2012-6-22 14:37:20

RE:【每日一题20090122】软启动器启动电动机后为什么有的需要将启动器旁路有的则不能?

同意六楼的说法.
软启动器是电力电子器件,会造成谐波,对电网污染.
当软启动启动完成后切换到旁路可以提高软启动器的使用寿命.此时软启动器主要起到在线检测的作用.
软启动器主要是启动时使用,可以降低启动电流.它的作用就是启动或软停车.
启动完成后,软启动器不能象变频器那样调节频率来实现节能调速.

生死谍恋 发表于 2012-6-22 17:52:45

RE:【每日一题20090122】软启动器启动电动机后为什么有的需要将启动器旁路有的则不能?

软起动器主要构成是串接于电源与被控电机之间的三相反并联闸管及其电子控制电路。它是一种集电机软起动、软停车、轻载节能和多种保护功能于一体的新颖电机控制装置,软起动器实际上是个调压器,用于电机起动时,输出只改变电压并没有改变频率。控制器起动完成后,自动输出起动完成信号控制旁路接触器使电机投入电网,这样使可控硅的使用寿命得以延长,而且旁路接触器不带电流进行切换,所以其寿命就取决于其机械寿命,从而减少了设备的维护成本。
国内软起动器产品从在线运行式产品(第一代)不旁路,发展到外置式旁路产品(第二代),再到第三代采用大功率内置旁路专利技术,用户无需额外安装交流接触器。这是产品发展的不同阶段。

收费员 发表于 2012-6-22 21:08:10

RE:【每日一题20090122】软启动器启动电动机后为什么有的需要将启动器旁路有的则不能?

对于不带保护功能的软启动器,为了避免电动机在正常运行中因软启动器中固体开关元件通电时的电压降产生功耗,导致软启动器过热,常要求电动机启动完毕用接触器触点将软启动器旁路。对于具有缺相、过载等保护功能的软启动器,就不能采用旁路措施,否则软启动器就无法发挥上述保护作用。