记忆中的你 发表于 2012-6-22 04:50:20

富士变频器的问题

我单位使用的4台(同时安装使用的)富士GII 变频器,已使用5年,最近接连出现故障,报欠压故障,检查外部电路无任何问题,更换其它品牌的变频器后能正常工作,送到外面去修富士的变频器,检查都是控制板的故障,但也说不清具体原因,请对富士变频器熟悉的同仁指点解惑。

不着边际 发表于 2012-6-22 08:05:45

RE:富士变频器的问题

我们原来使用2台安川的,用了几年,也差不多是同时间同故障坏的

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 11:21:10

RE:富士变频器的问题

我以前用过富士G7的也出现过这个问题,时间大概也是5-6年,也是某个模块有问题,修了两次效果不是很好,估计后来换的模块不一定是原厂的,后来直接换了变频器。

内芯里 发表于 2012-6-22 14:36:35

RE:富士变频器的问题

可能是直流母线上的电容组需更换了。变频器直流母线上的纹波很大,这对电容的使用寿命是有很大影响的,如果电容组出了问题就会出现楼主说的这种故障。

这个夏天 发表于 2012-6-22 17:52:00

RE:富士变频器的问题

电容没有问题,变频器的修理厂家说是控制板的几个元件坏了,但不肯说出是什么部件,收费2000元,如果能找一份图纸就能仔细分析了。

青春岁月 发表于 2012-6-22 21:07:25

RE:富士变频器的问题

查电压检测电路
页: [1]
查看完整版本: 富士变频器的问题