赛小枫 发表于 2012-6-22 00:55:36

请问一下,400KVA的干变到低压开关柜的进线电缆怎么选,你们一般会选多大的啊

请问一下,400KVA的干变到低压开关柜的进线电缆怎么选,你们一般会选多大的啊,我算了一下,计算电流大概是675A,可以用3(1X300)吗?变压器离开关柜的距离很近,只有10米哦

这个夏天 发表于 2012-6-22 04:50:06

RE:请问一下,400KVA的干变到低压开关柜的进线电缆怎么选,你们一般会选多大的啊

如果10米还是选电缆的好,使用铜排麻烦

黄昏了 发表于 2012-6-22 08:44:36

RE:请问一下,400KVA的干变到低压开关柜的进线电缆怎么选,你们一般会选多大的啊

选电缆300的应该可以,最好用计算软件算一下。

liion 发表于 2012-6-22 12:39:06

RE:请问一下,400KVA的干变到低压开关柜的进线电缆怎么选,你们一般会选多大的啊

理论上讲,由于距离短,用240电缆能够满足要求。

忧伤世界 发表于 2012-6-22 16:33:36

RE:请问一下,400KVA的干变到低压开关柜的进线电缆怎么选,你们一般会选多大的啊

可以选用母线槽,也可以选用电缆,至于截面积可以根据计算出的额定电流参考电缆或母线槽的样本选择即可。

pisen 发表于 2012-6-22 20:28:06

RE:请问一下,400KVA的干变到低压开关柜的进线电缆怎么选,你们一般会选多大的啊

应该要用300的.
页: [1]
查看完整版本: 请问一下,400KVA的干变到低压开关柜的进线电缆怎么选,你们一般会选多大的啊