康师傅 发表于 2012-6-21 22:19:15

三相电流的不平衡度?

三相电流的不平衡度的计算方法
在三相电机中,知道相电流Ia,Ib,Ic的有效值,如何计算三相电流的不平衡度?

守分安常 发表于 2012-6-22 01:34:40

RE:三相电流的不平衡度?

只知道配电网的不平衡度计算,这个不清楚

黄昏了 发表于 2012-6-22 04:50:05

RE:三相电流的不平衡度?

我找了半天也没找着,看哪位专家有,期待中。

pisen 发表于 2012-6-22 08:05:30

RE:三相电流的不平衡度?

好像记得是用(最大值-最小值)/平均值吧,不知道对不对,希望大家指点!

收费员 发表于 2012-6-22 11:20:55

RE:三相电流的不平衡度?

有两种计算方式,最大值减去平均值再除以平均值;或者最大减去最小再除以平均值;按照国标是不允许超出10%,实际上这个允许是太过于宽松了!
还有根据向量图进行计算

liion 发表于 2012-6-22 14:36:20

RE:三相电流的不平衡度?

不允许超出10%

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 17:51:45

RE:三相电流的不平衡度?

一般由互感器来测量,有些转换为标准值进行三相比较,当异常时进行差动保护切断电源!:loveliness:

乖乖女 发表于 2012-6-22 21:07:10

RE:三相电流的不平衡度?

两相之差除以第三相
页: [1]
查看完整版本: 三相电流的不平衡度?