小玩偶 发表于 2012-6-21 02:46:33

欢迎电气和工艺专业人员参与讨论

欢迎电气和工艺专业人员参与讨论
某新建供热站,两台40吨热水锅炉,三台循环泵,其中一台采用变频器控制,另外两台采用软启动器控制。使用时发现如下现象:
运行一台锅炉,按常规启动一台循环泵即可,可实际运行中发现采用软启动器控制的任何一台循环泵启动均出现循环泵电机过载现象,一会变跳闸保护。同时启动两台软启动器控制的循环泵,发现均过载,然而启动变频器控制的循环泵可正常工作。
期间,在启动一台软启动器控制的循环泵时关闭循环泵出口阀门2/3 ,循环泵电机在满负荷状态运行,初步分析可能是循环泵选型问题,或是水力计算有问题。后来无法可使,只好将两台软启动器更换为两台变频器。
大家可就其细节展开讨论。

notebook 发表于 2012-6-21 07:20:08

RE:欢迎电气和工艺专业人员参与讨论

是不是,泵的扬程不够呀?或是管路的一些工艺要求没有达到标准。

shirley 发表于 2012-6-21 11:53:43

RE:欢迎电气和工艺专业人员参与讨论

不是泵的扬程不够,如查泵的扬程不够那么电机不会出现过载,只是出水量及水压不够。

[*]改用变频器后,如果在阀门全开的情况下,变频器的输出也达不到50HZ,如查达到的话变频器也会出现过载的情况。
[*]主要问题出在泵的工艺设计与选型上面,在整个水循环系统中,所有的管道及设备的阻力和太小。泵的流量选型不够。
[*]我们知道泵的功率是指在额定扬程,额定流量下,泵所需的功率。针对此情况,主要是泵的出口压力建不起来,泵的出水量较大,才导致电机过载的,如果把泵的出口阀门减小,此时出水量在减小,而出口压力在升高,当出口压力升高到泵的扬程时,此时泵的出水量正好等于泵的额定流量,(此时不论阀门的关度是多大)当使用变频器时,情况会改善,主要是因为:泵的功率放与电机的转速的3 次方成正比,与扬程的平方成正比。当采用变频器后转速只要下降一点,轴功率将按3次方下降。但此时泵出口的压力将下降。

running 发表于 2012-6-21 16:27:18

RE:欢迎电气和工艺专业人员参与讨论

实际供暖系统的阻力及高程较小,也就是说泵的扬程选的有点大;在实际工况时,由于工况阻力小,造成泵的流量加大,使得泵的轴功率加大,电机过负荷运转(这和不带管路系统试泵一个道理)。当将出口阀门关小时,相当于增加阻力,这时泵的电机满负荷,如果再将阀门关小点,电机就不会超负荷了。这于实际工况曲线与泵的特性曲线的交点有关系。
至于变频机能够运转,只要将频率降低,泵的出口流量会下降,泵的轴功率是与转速的立方成正比的,轴功率也会大大下降,所以变频器能够正常运转。

不着边际 发表于 2012-6-21 21:00:53

RE:欢迎电气和工艺专业人员参与讨论

据说是由于各种原因,泵工作在自身的非有效工作区,消减泵的叶轮可解决上述问题。请大家予以分析。

liion 发表于 2012-6-22 01:34:28

RE:欢迎电气和工艺专业人员参与讨论

消减泵的叶轮的直径可以降低泵的扬程、流量及泵的功率。泵的功率与叶轮直径的3次方成正比,当有时候泵打高密度液体时,出现过载的现象,可采用减小叶轮直径的方法。

pisen 发表于 2012-6-22 06:08:03

RE:欢迎电气和工艺专业人员参与讨论

软启动器:仅改变电压而不改变频率。主要作用是降低起动电流和冲击,相比之下还是比变频器的启动电流高几倍,若出口阀不关,带负荷启动,那电流会更大,过载、跳闸保护在情理当中。只有关闭出口阀起动才行。

冰雨 发表于 2012-6-22 10:41:38

RE:欢迎电气和工艺专业人员参与讨论

这就是变频器比软启的优势所在。

内芯里 发表于 2012-6-22 15:15:13

RE:欢迎电气和工艺专业人员参与讨论

这个问题的症结应是在于循环泵的选型不合适,更确切的说是选的扬程过高了,水泵启动应在关闭出水阀门的状态下启动,启动完成后,再缓缓开启出水阀门,如果选型扬程过高,阀门就无法开到全部打开状态,否则电机就会过载。解决办法是重新核算水泵和管路的性能曲线,对泵可通过改变叶轮的尺寸、对电机采用降频运行的方式实现水泵的不过载运行。

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 19:48:48

RE:欢迎电气和工艺专业人员参与讨论

按5楼的方法,消减叶轮能解决,