热继电器有何作用
热继电器有何作用RE:热继电器有何作用
热继电器内部是双金属片,同过额定电流会断开触点,常作为电机的过负荷保护RE:热继电器有何作用
过热自动断开 电路的保护装置http://bbs.gkzj.kongfen.cc/RE:热继电器有何作用
最常用的东西,电机过载保护。RE:热继电器有何作用
保护电动机不会出现过负荷工作,有故障时能自行断开电源,整定电流是电动机额定电流的1.15~1.25倍.RE:热继电器有何作用
补充一下,触点接在电机控制电路里面。http://bbs.gkzj.kongfen.cc/RE:热继电器有何作用
我对电气不太了解,请教下,我看有的控制柜里电机回路又有热继电器又有空气开关。两者应该都是防止过流的,有何区别?RE:热继电器有何作用
热继电器与空开的过电流保护区别主要是:热继电器比空开能更精确整定电流值,二者因保护目的不同动作曲线不同。但现在有电动机保护用断路器有与热继电器一样的保护功能可代替热继电器。RE:热继电器有何作用
热继电器的作用是电动机过负荷时自动切断电源,热继电器的构造是两片膨胀系数不同的金属片构成,电流过大时膨胀系数大的先膨胀,起到切断电源的作用。热继电器动作后必须经过人工复位。热继电器的选择:额定电流*1.25=热继电器的保护电流
列:
额定电流:10安培
10安培*1.25=12.5安培
选择20安培的热继电器
RE:热继电器有何作用
热继电器是最常用的低压交流异步电动机的过负荷保护,在电动机运行电流超过热继电器设定值达到一定时间后(时间取决于不同产品的动作曲线,但一般是反时限的)会跳闸以保护电机.楼上有位说的设定范围1.15-1.25是不准确的,一般应在0.95-1.1之间.可查最常用的ABB的T系列热继电器的动作曲线,如整定到楼上所说的范围,120分钟以上都不会跳闸的.
页:
[1]
2