欢喜缘 发表于 2012-6-22 04:49:43

晃电导致跳车,求解决方案!

由于电网不稳定,出现“晃电”导致泵变频器跳,整个装置就跳了。
有没有什么方法能够有效避免这种状况啊?

敌法师 发表于 2012-6-22 08:05:08

RE:晃电导致跳车,求解决方案!

这好象不太好处理, 你的泵的变频器带不带自动工频旁路, 如果有工频旁路, 应该不会导致整个装置停车吧!

走到异地 发表于 2012-6-22 11:20:33

RE:晃电导致跳车,求解决方案!

我是工艺人员,不太清楚。开车至今出现了好几起装置晃电,导致变频器跳,导致泵跳车,后系统都连锁跳车了。

我们电气技术人员说,变频器的先天缺陷,无法解决。最好都不用变频器。

所以想问能有有效的解决方法么?

这个夏天 发表于 2012-6-22 14:35:58

RE:晃电导致跳车,求解决方案!

晃电的情况下,没有变频器泵也一样跳呀.

俺弄吃 发表于 2012-6-22 17:51:23

RE:晃电导致跳车,求解决方案!

抗晃电改造,改用机械保持接触器,或者UPS供电接触器线圈

notebook 发表于 2012-6-22 21:06:48

RE:晃电导致跳车,求解决方案!

链接是我公司做的高压煤浆泵变频器抗晃电方案,http://bbs.hcbbs.com/viewthread.php?tid=154498
页: [1]