怎样连接不同截面,不同金属的电缆芯线?【每日一题20090109】
怎样连接不同截面,不同金属的电缆芯线?RE:怎样连接不同截面,不同金属的电缆芯线?【每日一题20090109】
采用铜接线鼻 铜铝过渡接线鼻连接或设中间过渡接线排的方式连接RE:怎样连接不同截面,不同金属的电缆芯线?【每日一题20090109】
根据实际情况合理选择连接方案,常用的有导线直接连接、导线压接、接线柱连接和导线焊接四种。RE:怎样连接不同截面,不同金属的电缆芯线?【每日一题20090109】
连接不同金属,不同截面的电缆时,应使连接点的电阻小而稳定。相同金属截面的电缆相接,应选用与缆芯导体相同的金属材料,按照相接的两极芯线截面加工专用连接管,然后采用压接方法连接。当不同金属的电缆需要连接时,如铜和铝相连接,由于两种金属标准电极位相差较大(铜为+ 0.345 伏,铝为 -1.67 伏)会产生接触电势差。当有电解质存在时,将形成以铝为负极,铜为正极的原电池,使铝产生电化腐蚀,从而增大接触电阻,所以连接两种不同金属电缆时,除应满足接触电阻要求外,还应采取一定的防腐措施。一般方法是在铜质压接管内壁上刷一层锡后再进行压接。RE:怎样连接不同截面,不同金属的电缆芯线?【每日一题20090109】
连接不同金属、不同截面的电缆时,应使连接点的电阻小而稳定。RE:怎样连接不同截面,不同金属的电缆芯线?【每日一题20090109】
常用的有导线直接连接、导线压接、接线柱连接和导线焊接四种。RE:怎样连接不同截面,不同金属的电缆芯线?【每日一题20090109】
答:连接不同金属,不同截面的电缆时,应使连接点的电阻小而稳定。应该是采用铜铝过渡的接线管,截面不一样可以铜或铝的线补实压接,在用融化的锡灌。
页:
[1]