为何到了夏天气温高时不少电动机出现较多的泵自动跳闸的问题?
我们单位,一到夏天气温高,电工和操作工们的事情就多起来了,主要是不少泵易产生自动跳闸的问题,搞的电工和操作工忙碌得很呢,甚至还出现电工将风扇抬到电动机旁吹风的行为,而有的防爆区域还需将风扇电机换成防爆电机,烦人得很。请问,为何夏天气温高时易出现泵自动跳闸之问题呢?RE:为何到了夏天气温高时不少电动机出现较多的泵自动跳闸的问题?
一般电机因为散热不好而产生高温高电流导致热继电器保护动作而跳闸。RE:为何到了夏天气温高时不少电动机出现较多的泵自动跳闸的问题?
跳闸多是由于控制回路的原因而造成的,当然因为电机散热不好而烧坏的也有,不是很多。我认为主要原因是:
[*]首先大部分是误跳闸造成的。大多数跳闸复位后,又能重新运行。
[*]如果是电机因为散热不好而导致热继电器保护动作的话, 大多数电机已经烧坏了,复位后,不能重新运行。
[*]主要原因是温度对控制回路的影响,如热继电器通风散热不好,产生的热量不能及时带走,产生误动,现在的控制回路多采用电子式的,其受温度的影响更大,气温高了更易误动。而在冬天就很少有此类情况发生。所以现在好的企业都在配电室内安装了空调,如果条件达不到的,在夏天要加强通风,让热量及时带走,这样可减少跳闸次数。
RE:为何到了夏天气温高时不少电动机出现较多的泵自动跳闸的问题?
夏季电机频繁跳闸,一主要是现场通风不良,电机风道堵塞,二是配电室温度过高,盘柜内通风不良,盘柜接线头有虚接等现象造成的。RE:为何到了夏天气温高时不少电动机出现较多的泵自动跳闸的问题?
主要是热继电器的问题,配电室装上空调吧。RE:为何到了夏天气温高时不少电动机出现较多的泵自动跳闸的问题?
通风不畅热量不能很快传递出去电器原件很容易出现故障并且影响使用寿命,我记得有篇文章说过:环境温度每升高10℃变频器使用寿命会缩短1/2,应该就是这个道理,太专业的道理也说不出来,就这样把RE:为何到了夏天气温高时不少电动机出现较多的泵自动跳闸的问题?
同意楼上,要控制配电房的温度,现场电动机应该没有问题!不不知你们那儿最高温度是多少?我们这儿是南京,也没有出现像你说的情况。但配电间均有空调系统。RE:为何到了夏天气温高时不少电动机出现较多的泵自动跳闸的问题?
对于电器的温度适应性来讲,一个是温度,另一个是温升。夏天由于环境温度高,造成设备、设施的绝对温度值较高,另一方面由于环境温度高造成散热慢,温升同样较大。对于开关的过负荷保护以及热继电器均会发生跳闸。