bdsds 发表于 2012-6-22 13:56:41

UPS的中性线N为什么必须做重复接地?【每日一题20090106】

UPS的中性线N为什么必须做重复接地?

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 15:14:51

RE:UPS的中性线N为什么必须做重复接地?【每日一题20090106】

因N线就是“零线”,而根据国家标准“零线”是要重复接地的。这样可防止因三相四线回路的“零线”(包括TT系统的N线和TN系统的PEN线和N线)断线(在我国常称为“断零”)造成三相电压不平衡,使其中某相设备烧坏。
零线进行重复接地的出处是八十年代编制的国家标准《工业与民用电力装置的接地设计规范》(GBJ65—83) :“中性点直接接地的低压电力网中,电力设备外壳与零线连接,称为低压接零保护,简称接零。电力设备外壳不与零线连接,而与接地装置连接,称为低压接地保护”。

不着边际 发表于 2012-6-22 16:33:01

RE:UPS的中性线N为什么必须做重复接地?【每日一题20090106】

一方面UPS内部有较高的电压,如不接地一旦发生故障可能使其金属外壳带电危害
人身安全; 另一方面某些设备对零地间电压有较高的要求,如不接地或接地不良会
使零、地电压过高使用户设备无法正常工作甚至发生故障。

内芯里 发表于 2012-6-22 17:51:11

RE:UPS的中性线N为什么必须做重复接地?【每日一题20090106】

N线就是零线,为了生产的安全和运行的安全规定了高压零线的接地问题。
UPS内部有较高的电压,为了防止发生可能使其金属外壳带电危害要求零线接地
同时某些设备对零地间电压有较高的要求,如不接地或接地不良会
使零、地电压过高使用户设备无法正常工作甚至发生故障。

走到异地 发表于 2012-6-22 19:09:21

RE:UPS的中性线N为什么必须做重复接地?【每日一题20090106】

就是ups隔离变的中性线,ups的用户都是220交流用户,所以是三相四线制系统,其实监视的就是零线对地电压ups由于其用户的重要性要求供电可靠,所以一般是不接地系统。我们曾经发生过因零线接地(故障)后没有监测手段,长期运行,当火线接地后使电源开关跳闸继而引起机组跳闸的事故,所以后来在ups系统中线上接了一块电压表监视中线对地电压,正常运行时大约50v左右,当电压表指示为0时可以认为零线接地,可以及时查找接地点,排除故障。当电压指示220v左右时认为火线接地,也可以及时排除。实践证明还是可靠的,供你参考!

守分安常 发表于 2012-6-22 20:27:31

RE:UPS的中性线N为什么必须做重复接地?【每日一题20090106】

源自于网络
国家标准《系统接地的型式及安全技术要求》(以下简称《接地规》) (GBl4050—1993)第4.2.5条和电力行业标准《交流电气装置的接地》(以下简称《电地规》) (DL/T621—1997)第7.2.1条都只规定PE线或PEN线应在建筑物的人口处作重复接地,并无N线重复接地。接地按用途分为以下四种类型:工作(系统)接地、保护接地、雷电保护接地和防静电接地,后两种接地与“N线重复接地”肯定没关系。那么“N线重复接地”是否属于前两种中之一呢?:工作(系统)接地是指电源侧(变压器部分)接地,自然也没关系。只剩下保护接地,而其是电气装置外可导电部分的接地,可“N线重复接地”是要同它绝缘的,两者不能一回事。这时,可以发现“N线重复接地”不属于以上任何一种接地类型.也不可能属于,因为以上四种接地类型都要求充分利用自然接地体接地。因此,“N线重复接地”是完全没有依据的,完全是一个“四不象”。
出现这种状况的原因可能是,我国原来低压配电系统采用TN—C,PEN线作为零线进行重复接地,其后一些地方低压配电系统采用TT,但观念却仍没有改变,才会出现“N线重复接地”这一不正确做法。

notebook 发表于 2012-6-22 21:45:41

RE:UPS的中性线N为什么必须做重复接地?【每日一题20090106】

UPS的中性线N必须做重复接地:
1 、因为我们的负载大部分是计算机负载,对零地电压要求比较高,一般低于2V,要求高的低于1V
2 、UPS中性线N重复接地对UPS起到一定屏蔽作用

hurry 发表于 2012-6-22 23:03:51

RE:UPS的中性线N为什么必须做重复接地?【每日一题20090106】

UPS通过接地装置干线重复接地,可以遏制中性点漂移,提高三相电压的平衡度。同时,当供电侧中性线意外断开时,可确保UPS输出端不会引起电压升高而损坏由UPS供电的用电设备。