开启式 发表于 2012-6-21 11:53:16

电机三相绕组中性点碰地,漏电开关是否跳闸【每日一题20090102】

三相异步电动机的三相绕组在星型接法时,如果中性点碰地,是否会使作为电源的三极漏电断路器跳闸?为什么?

忧伤世界 发表于 2012-6-21 16:26:51

RE:电机三相绕组中性点碰地,漏电开关是否跳闸【每日一题20090102】

会跳闸。因中性点和地线之间可能存在电压差。http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

running 发表于 2012-6-21 21:00:26

RE:电机三相绕组中性点碰地,漏电开关是否跳闸【每日一题20090102】

会跳闸,因为电机中性点不允许接地,如接地那整个电机绕组就接地,对地绝缘为零,断路器跳闸。

敌法师 发表于 2012-6-22 01:34:01

RE:电机三相绕组中性点碰地,漏电开关是否跳闸【每日一题20090102】

不跳,Y形接法可以用地线代替零线吧。

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 06:07:36

RE:电机三相绕组中性点碰地,漏电开关是否跳闸【每日一题20090102】

不会跳的,中性点本来就是底线的等电点

伊势丹 发表于 2012-6-22 10:41:11

RE:电机三相绕组中性点碰地,漏电开关是否跳闸【每日一题20090102】

漏电断路器应该跳闸.

誓言 发表于 2012-6-22 15:14:46

RE:电机三相绕组中性点碰地,漏电开关是否跳闸【每日一题20090102】

可能跳,也可能不跳.要根据情况看.

[*]当三相电机电流完全对称的情况下,在下常运行时,Y点的电位是零电位,此时如果变压器的中性点电流不是很大的话,基本保证Y点对变压器的中性点是零电位差,此时是没有漏电电流的,或漏电流很小,达不到漏保的起动值,此时漏保不会动作。
[*]当三相电机电流完全对称,但变压器的零线电流较大时,且用电设备与变压器有一定距离时,有可能会跳闸,因为零线电流大以后会造成变压器的中性点与电机的接地点这间存在一定的电位差,此时就会有一定的漏电流,当大于起动电流时,漏保就会动作。如果漏保漏电流选择过大,如200mA时,也可能不动作。当电机三相电流不对称时,有可能动作,因为此时Y点的电位已产生了偏移,当短路时,相当于强制中性点回零电位,会有一定的漏电流,对于大型的电机因线圈阻抗较小,漏电流会很大,漏保会立即动作,但对于小型的电机,如果漏电流选择的过大,也是不会动作的,因为线圈阻抗大,漏电流会很小,达不到起动电流值。

收费员 发表于 2012-6-22 19:48:21

RE:电机三相绕组中性点碰地,漏电开关是否跳闸【每日一题20090102】

本题答案:
1、会跳闸。
2、由于绕组参数的偏差,磁路的不对称(如气隙不均匀),尤其是当三相电源的幅值之差超过5%时,都会使星型绕组中性点与地之间形成电位差。在这种情况下,中性点一旦碰地,该零序电流就很容易超过漏电断路器的漏电动作电流,引起漏电断路器跳闸。