放心去飞 发表于 2012-6-22 16:32:52

50HZ电力变压器是否可满意地用于国外60HZ的电网【每日一题20090101】

50HZ电力变压器是否可满意地用于国外60HZ的电网【每日一题20090101】
请大家认真作答,不要复制他人的答案,具体规则请看http://bbs.hcbbs.com/thread-361026-1-1.html

收费员 发表于 2012-6-22 17:51:02

RE:50HZ电力变压器是否可满意地用于国外60HZ的电网【每日一题20090101】

不能,因变压器铁芯损耗与频率关系很大,频率增大,损耗将急剧增加.

notebook 发表于 2012-6-22 19:09:12

RE:50HZ电力变压器是否可满意地用于国外60HZ的电网【每日一题20090101】

答:当然不能,因为50Hz频率低,用在60Hz上,由于铁芯的涡流和磁滞损耗增加,发热量增加了,所以会烧毁电力变压器,例如:将220V50HZ变成110V60HZ给进口的元件供电,所以必须使用电源转换器,但找了许多都找不到能直接输出的转换器,都是变频后再变压,可麻烦了,成本也高,我们也曾经尝试过变频电源,AC-DC-AC,直接出来将频率变换,可调47~63HZ,电压也可调,而且是稳压稳频的,但是始终也不稳定。

write 发表于 2012-6-22 20:27:22

RE:50HZ电力变压器是否可满意地用于国外60HZ的电网【每日一题20090101】

如果一定要用,短期使用一下应该是可以的,但对变压器损耗很大,很有可能用了一次以后这个变压器就报废了
长期讲的话肯定是不能用的,频率不同,整个系统设计都不一样,线圈绕组,铁芯的发热量都可能会增大

誓言 发表于 2012-6-22 21:45:32

RE:50HZ电力变压器是否可满意地用于国外60HZ的电网【每日一题20090101】

确实不能使用的,变压器的设计不一样的,很容易发热的,我们就发生过很快变压器报废拉。

工控人 发表于 2012-6-22 23:03:42

RE:50HZ电力变压器是否可满意地用于国外60HZ的电网【每日一题20090101】

新年的头一天,大家都很忙,首先祝大家新的一年顺利、快乐、健康!
欢迎大家来论坛参与讨论!
现在公布问题的答案:
1、50HZ变压器用于60HZ电网时,如电压不变,由于磁通密度的降低,励磁电流为原来的83.4%(50/60=0.834),故空载损耗约为原来的88%。
2、负载损耗中涡流、杂散损耗与频率的平方成正比,为原来的1.44倍,即(60/50)2=1.44;电阻损耗约占负载损耗Pf的70%,故60HZ时负载损耗Pf’约增加到原值的1.13倍,即Pf’=70%Pf 1.44(1-70%)Pf=1.13Pf。
综上所述:由于一般情况下负载损耗为空载损耗的4~7倍,因此可以认为用于60HZ电网时变压器总损耗会增加,温升也会上升,故输出容量要适当降低。