短路的原因是什么?有什么危害?生产中能否利用短路?


警告:严禁复制,请大家自己作答,复制者一律不予评分,后果严重者将做扣分惩罚,题目也不是很难,希望大家尊重海川论坛,让我们大家一起来支持论坛建设!!
   同时欢迎大家经常来电气交流区,每天都有意想不到的收获!!

黄昏了 发表于 2012-6-21 21:00:09

RE:每日有奖问答(参与者皆有奖)!2008.12.31

答:短路的原因:( 1 )接线错误;( 2 )绝缘损坏;( 3 )操作错误; ( 4 )机械损伤所致。

短路的危害:由于短路时电流不经过负载,只在电源内部流动,内部电阻很小,使电流很大,强大电流将产生很大的热效应和机械效应,可能使电源或电路受到损坏,或引起火灾。

短路的利用:电焊机利用短路产生大电流在焊条与工件间引弧进行焊接;电动机起动时电流很大,可将并联在电流表上的开关关上,将电表短路,电动机起动电流不通过电流表,对电表起保护作用,起动完毕将该开关断开。

俺弄吃 发表于 2012-6-21 22:57:24

RE:每日有奖问答(参与者皆有奖)!2008.12.31

短路就是电源未经过负载而直接由导线接通成闭合回路。短路电流是指不接用电器时的电流,相当于直接找个导线把电池的正负相连接时的电流。(通常这是一种严重而应该尽可能避免电路的故障,会导致电路因电流过大而烧毁并发生火灾。)
电焊机就是短路的应用。

收费员 发表于 2012-6-22 00:54:39

RE:每日有奖问答(参与者皆有奖)!2008.12.31

短路
电力系统在运行中 ,相与相之间或相与地(或中性线)之间发生非正常连接(即短路)时流过的电流。其值可远远大于额定电流 ,并 取决于短 路点距电源的电气距离。例如,在发电机端发生短路时,流过发电机的短路电流最大瞬时值可达额定电流的10~15倍。大容量电力系统中,短路电流可达数万安。这会对电力系统的正常运行造成严重影响和后果。
三相系统中发生的短路有 4 种基本类型:三相短路,两相短路,单相对地短路和两相对地短路。其中,除三相短路时,三相回路依旧对称,因而又称对称短路外,其余三类均属不对称短路。在中性点接地的电力网络中,以一相对地的短路故障最多,约占全部故障的90%。在中性点非直接接地的电力网络中,短路故障主要是各种相间短路。
发生短路时,电力系统从正常的稳定状态过渡到短路的稳定状态,一般需3~5秒。在这一暂态过程中,短路电流的变化很复杂。它有多种分量,其计算需采用电子计算机。在短路后约半个周波(0.01秒)时将出现短路电流的最大瞬时值,称为冲击电流。它会产生很大的电动力,其大小可用来校验电工设备在发生短路时机械应力的动稳定性。短路电流的分析、计算是电力系统分析的重要内容之一。它为电力系统的规划设计和运行中选择电工设备、整定继电保护、分析事故提供了有效手段。
电气线路上,由于种种原因相接或相碰,产生电流忽然增大的现象称短路。相线之间相碰叫相同短路;相线与地线、与接地导体或与大地直接相碰叫对地短路。在短路电流忽然增大时,其瞬间放热量很大,大大超过线路正常工作时的发热量,不仅能使绝缘烧毁,而且能使金属熔化,引起可燃物燃烧发生火灾。
造成短路的主要原因有:1、线路老化,绝缘破坏而造成短路;2、电源过电压,造成绝缘击穿;3、小动物(如蛇、野兔、猫等)跨接在裸线上;4、人为的多种乱拉乱接造成;5、室外架空线的线路松弛,大风作用下碰撞;6、线路安装过低与各种运输物品或金属物品相碰造成短路。
防止短路火灾,首先要严格按照电力规程进行安装、维修,根据具体环境选用合适导线和电缆。其次,强化维修管理,尽量减少人为因素,经常用仪表测量电线的绝缘程度。第三要选用合适的安全保护装置。当采用熔断器保护时,熔体的额定电流不应大于线路长期允许负载电流的2.5倍;用自动开关保护时,瞬时动作过电流脱扣器的整定电流不应大于线路长期允许负载电流的4.5倍。熔断器应装在引线上,变压器的中性线上不允许安装熔断器。

shirley 发表于 2012-6-22 02:51:54

RE:每日有奖问答(参与者皆有奖)!2008.12.31

原因:
(1)设备绝缘损坏。老化、污闪、雾闪、盐碱击穿。
(2)外力破坏。雷击、鸟害、动物接触、人员或植物距离太近。
(3)设备机械损伤。疲劳严重、断线、倒塔、倒杆、电动力太大拉断导线。
(4)运行人员误操作、带地线合隔离开关、带负荷拉隔离开关。
(5)过电压造成绝缘击穿.
危害:
(1)短路电流的弧光高温直接烧坏电气设备。
(2)短路电流造成的大电动力破坏其它设备,造成连续的短路发生。
(3)电压太低影响用户的正常供电。
(4)引起发电机组相互失去同步,造成稳定破坏,导致大面积停电。
(5)短路持续时间太长会造成发电设备的损坏。
(6)不对称短路会对通信、铁路、邮电产生干扰,危及通信部门人身设备安全。
利用:电焊机

不着边际 发表于 2012-6-22 04:49:09

RE:每日有奖问答(参与者皆有奖)!2008.12.31

电气线路发生短路的主要原因有以下几方面:
1、选用的导线不符合环境要求,使其绝缘受到高温、潮湿或腐蚀作用而失去绝缘能力。
2、线路年久失修,绝缘陈旧老化或受损伤,使线芯裸露。
3、电压超过线路的额定电压,使绝缘被击穿。
4、安装、修理人员接错线路,或带电作业造成人为碰线短路。
5、裸导电线安装太低,搬运金属物件时不慎碰在电线上;线路板上有金属物件或小动物跌落,发生电线之间的跨接。
6、架空线路电线间距太小,档距过大、电线松弛时,有可能两线相碰;架空电线与建筑物、树木距离太小,使电线与建筑或树木接触。
7、电线机械强度不够,使电线断落接触大地,或断落在另一根电线上。
8、不按规程要求私接、乱拉,管理不善,维护不当造成短路。
9、高压架空线路的绝缘子耐压程度过低,会引起线路的对地短路。
  要防止电气线路短路而引起的火灾,必须严格执行电气装置安装规程和技术管理规程,坚决禁止非电工人员安装、维修、检验、移动电气设备,具体预防措施有以下几点:
  1、导线绝缘必须符合电压和工作情况的需要,并定期检查绝缘强度。检查时,一般在绝缘强度达不到规定数值的50%,就要找出绝缘降低的原因,及时采取措施解决。
  2、导线的截面积要满足负荷的需要,防止产生高温。
  3、要根据导线使用的具体环境选用不同类型的导线,即应考虑潮湿、化学腐蚀、高温等使用环境的要求,并正确选择配线方式。
  4、安装线路时,导线与导线之间,导体与墙壁、顶棚、金属建筑件之间,以及固定导线用的绝缘之间,应有符合规程要求的间距。架空裸线附近的树木应定期修剪。在距离地面2米高以内的一段导线,以及穿过楼板和墙壁的导线,应用钢管、硬质塑料管或瓷管保护,以防止绝缘遭受损坏。
  5、禁止用金属线牵引导线或将导线挂缠在金属物上。
  6、在线路板上应按规定安装断路器或熔断器,以便线路发生短路时能及时可靠地切断电源。 (徐成文)

伊势丹 发表于 2012-6-22 06:46:24

RE:每日有奖问答(参与者皆有奖)!2008.12.31

短路指电运行中相与相之间或相与地线之间发生非正常连接(未经过电器),即短路。短路时的电流远远大于额定电流的10~15倍,会对电力系统的正常运行造成严重影响和后果。
短路的原因:可能是连线错误或绝缘材料老化失效造成的。
用途:各家的电路保护器利用漏电或短路时瞬间强电流信号而跳闸,保护家中值钱的家用电器不被烧坏。

running 发表于 2012-6-22 08:43:39

RE:每日有奖问答(参与者皆有奖)!2008.12.31

产生短路的原因:元件损坏;气象条件恶化;人为事故;其他原因,如鸟兽跨接在裸露的载线部分等。 在三相系统中,可能发生的短路有:三相短路、两相短路、两相短路接地和单相接地短路。
短路的危险:
1.由于短路电流的电动力效应,导体间将产生很大的机械应力。
2.短路时系统电压大幅度下降,对用户影响很大。当电压大幅度下降时,电动机甚至可能停转,造成产品报废,设备损坏等严重后果。
3.当短路发生地点离电源不远儿持续时间又较长时,并列运行的发电厂可能失去同步,破坏系统稳定,造成大片地区停电。
4.发生不对称短路时,不平衡电流能产生足够的磁通在邻近的电路内感应出很大的电动势,对于架设在高压电力线路附近的通讯线路等会产生严重的影响。

短路的利用:电焊机利用短路产生大电流进行焊接

安师大 发表于 2012-6-22 10:40:54

RE:每日有奖问答(参与者皆有奖)!2008.12.31

答:短路的原因:多为接线错误;绝缘摩擦、老化、腐蚀等损坏;操作错误;机械损伤所致。

短路的危害:由于短路时电流不经过负载,内电阻很小,电流很大,将产生很大的热效应和机械效应,可能使电源或电路受到损坏等严重的引起火灾。

http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

誓言 发表于 2012-6-22 12:38:09

