630KVA变压器的额定电流是多少?
630KVA变压器的额定电流是多少?RE:630KVA变压器的额定电流是多少?
我不知道,但我想告诉你的是,你说的这台变压器高低侧的电压是多少?你要的是哪一侧的额定电流?如果你把这两个问题弄清楚了,那我想你自己就会知道答案。这里我有一个我常算的公式:P=1。732UI 新手发帖,如有错误请包涵。RE:630KVA变压器的额定电流是多少?
如果是三相的如楼上所说RE:630KVA变压器的额定电流是多少?
是高压侧的电压,是6KVRE:630KVA变压器的额定电流是多少?
630/6/1.732=60.6(A)RE:630KVA变压器的额定电流是多少?
同上题,那低压侧的额定电流是多少?如何计算RE:630KVA变压器的额定电流是多少?
方法同上功率是同样的。RE:630KVA变压器的额定电流是多少?
低压一般是400V630/0.4/1.732=909.3(A)
RE:630KVA变压器的额定电流是多少?
上题,现场应用时,630变压共909A,若考虑设备启动时电流的因素,用乘以一个系数来保证安全吗?RE:630KVA变压器的额定电流是多少?
配电变压器的额定电流的计算是:S=1.732IUS为视在功率,也就是楼主所说的630kVA,U是额定电压,单位是kV;I是额定电流,单位是A(安培)。高压侧6kV的额定电流:S=1.732IUI=630kVA/6kV*1.732=60.6(A)
低压侧400V的额定电流:I=909(A)