如何根据熔丝的熔断现象大致判别电路的故障状态?【每日一题20090103】
如何根据熔丝的熔断现象大致判别电路的故障状态?【每日一题20090103】电路中的熔丝熔断后,如何根据其熔断现象大致判别电路的故障状态?
RE:如何根据熔丝的熔断现象大致判别电路的故障状态?【每日一题20090103】
1、检查线路是否正确2、检查排线转接是否正确
3、正负极是否接反
4、供电电压是否正常。
RE:如何根据熔丝的熔断现象大致判别电路的故障状态?【每日一题20090103】
(1)熔丝熔断,且玻璃管严重发黑。说明电路存在严重短路(2)熔丝熔断,但玻璃管不发黑。为瞬间大电流冲击所致
RE:如何根据熔丝的熔断现象大致判别电路的故障状态?【每日一题20090103】
一、误断。熔丝熔断在压接处或其他部位上,一般没有严重烧伤痕迹,这常常是因为熔丝选用过小、过细、质量不佳或机械强度差;安装时熔丝带有伤痕或固定不牢固等造成的。二、过负荷熔断。多发生在熔丝中间位置,很少有电弧烧伤痕迹。
三、短路熔断。熔丝上有严重烧伤,托架上留有电弧烧伤痕迹。可能是发生短路故障引起的。对于这类熔断,应对线路进行认真仔细的检查,查出故障点并排除后,方可将更新的熔丝重新投运。但在较长的线路末端短路时,因导线阻抗大,短路电流可能不大,熔丝烧伤也可能不严重。
四、过电压熔断。和短路熔断基本相似,一般熔丝上有严重烧伤,主要是过电压以及高电压窜入低电压设备所致,查明原因,更换新的熔丝即可投运。
RE:如何根据熔丝的熔断现象大致判别电路的故障状态?【每日一题20090103】
1 熔丝端断熔丝两头附近熔断,是由于开关熔丝没有压紧和固定好造成的,熔丝长期松动,氧化时间长,使接触电阻增大,电流通过产生热量,时间一长,会使熔丝在两头的螺钉附近熔断。
2 熔丝中间熔断
刀开关紧压的熔丝,其熔断点在熔丝中间,而且熔断点很小,可判断为负荷过大,或所用熔丝过电流时产生热量,随时间增长,热量积累越多,温度升高越快,当达到熔丝熔点时,便在中间熔断,这是正常的保护性熔断。
3 熔丝中间严重烧断
在三相刀开关中,其中一根熔丝严重烧断,一般为单相接地所致,三根熔丝同时烧断,是严重超出额定负载。从熔丝熔断程度上可以看出通过电流的大小,若熔丝全部融化,开关内烧黑,可能是相间短路造成,这种情况必须查找原因,排除故障后,才能更换熔丝合闸工作。
4 严重烧毁
出现故障后,熔丝全部气化,刀开关瓷盘底座烧碎,并由白色烧为红色时,这种情况非常严重,并且危险极大。此情况一般多发生在三相刀开关中,其主要原因是弧光短路。若刀开关没有盖好上下盖,当遇上严重过载或短路故障时熔丝同时烧断造成严重的电源相间短路,高温将刀开关烧毁。
1 熔丝端断 熔丝压接有问题2 熔丝中间熔断 严重过负荷
3 严重烧毁 短路
RE:如何根据熔丝的熔断现象大致判别电路的故障状态?【每日一题20090103】
根据熔断状态应该能初步判断电路是短路还是过负荷!RE:如何根据熔丝的熔断现象大致判别电路的故障状态?【每日一题20090103】
5楼已说出正确答案。电路中的熔丝熔断,是电路故障的反应。在可以直接观察到熔丝熔断状态的场合,可根据以下三种不同现象,大致判别出电路故障所在:
1、熔丝在中部熔断,多为电路过电流引起;
2、熔丝在端部熔断,且伴有熔丝座相应端发热,则为接触不良所至;
3、若熔丝整体“升华”而使熔断室发黑,就说明电路出现了短路故障。