2公里外海边泵房 380V水泵控制讨论
我公司厂区离海边较近,拟采用海水做一次冷却水,于2公里外的海边设一泵房,选用160KW左右的低压电机,请问变频控制柜设置在厂区如何,电机一次线就要至少2000m长,可行吗?请各位同仁赐教RE:2公里外海边泵房 380V水泵控制讨论
还是在泵房设置一个变台,高压供电,低压启动较合适。一方面2000米长的电缆,将近300安的电流,运行过程中线路损耗很大。
另一方面,由于电缆很长,电缆内导线之间分布电容的存在,变频控制柜进行绝缘检测时会误判断为短路故障。在矿井、工业厂区对于大功率设备的电源线路,一般控制在300米以内。
RE:2公里外海边泵房 380V水泵控制讨论
非常感谢,我再好好查查RE:2公里外海边泵房 380V水泵控制讨论
同意二楼的说法,低压远距离传送不合理。RE:2公里外海边泵房 380V水泵控制讨论
这么大功率的电机,长距离低压供电不合算的,就算能够启动,损耗也吃不消推荐采用10KV高压供电,在用电处设变压装置,低压启动,初期投资可能大一点,但是需要的
RE:2公里外海边泵房 380V水泵控制讨论
实际上不管变频器是在海边泵站还是在厂区内, 动力电缆的长度几乎是相同的, 因为是从MCC到变频器再到电机. 所以关键是要考核变频器是否有能力启动2公里之外的电机, 从目前的产品来看, 好象大多数厂家的产品都做不到这点, 即使加装电抗器等选件.有些变频器的随机资料里会有所带负荷的最大距离要求. 只是听ABB的销售人员偶尔提起过他们的ACS系列启动过1.5公里外的电机(通过海底电缆), 但没见过.
RE:2公里外海边泵房 380V水泵控制讨论
建议不要将变频器与电动机离这么远,变频器的应用是有要求的,一般距离不要超过300米,否则运行可靠性得不到保证。低压供电这么远要考虑电压损失和能量损耗问题。RE:2公里外海边泵房 380V水泵控制讨论
1.距离太远了,线路损耗太大,造价太高了,我估计你这个是铠装电缆直埋过去的吧,我估计都快赶上你电机的钱了.2.一般变频器距离电机不超过150米,这个好像有规范要求,你可以去查查.
3.你如果要有信号返回PLC或DCS的话,这么远可能会比较麻烦。