来踩踩 发表于 2012-6-22 08:04:29

浪涌保护器的选择

请问TN-C系统与TN-S系统,浪涌保护器有什么区别

生死谍恋 发表于 2012-6-22 11:19:54

RE:浪涌保护器的选择

目前,浪涌保护器的保护模式大部分是4个保护模式(L-PE, N-PE),即三根火线分别与保护线,中性线与保护线连接。4 模式保护 。
还有一部分是全模式(L-L 、 L-N 、 L-PE 、 N-PE) ,即三根火线之间,三根火线分别与保护线,三根火线分别与中性线,中性线与保护线。全模式最多有10模式,在常用的3相星形接地方式中就是10模式。

notebook 发表于 2012-6-22 14:35:19

RE:浪涌保护器的选择

在TN-S制式的供电系统中,B级(基本保护)的防雷器我们选用3 1电路结构的防雷器。
在3 1电路里3根相线通过防雷器连接到中线,中线通过一个火花间隙连接到保护地(PE)线。
这种电路结构可预防由于绝缘问题而使接电线带电从而引起防雷器产生漏电电流的问题。
如果需要多级浪涌保护,那么必须在分配电箱里安装C级防雷器,即中等保护的防雷器。
对于间隙型防雷器,仅当前级断路器的容量大于防雷器要求的数值时,需要在防雷器前串接适当的断路器。
TN-S系统即三相五线供电系统,除三相线(U、V、W)和中性线(N)外,还有一条保护接地(PE)线。

这个夏天 发表于 2012-6-22 17:50:44

RE:浪涌保护器的选择

感谢btlhrdb的加分
希望大家再接再厉
也希望自己能多多帮大家解决技术上的问题

running 发表于 2012-6-22 21:06:09

RE:浪涌保护器的选择

关于浪涌保护器的作用,IEC(模块化)的浪涌保护器从防雷器的概念而来,强调分区保护,层层降压即3楼提到的B级、C即防雷器,在IEEE的规范中,浪涌保护器从提高电源质量,滤除雷电以及瞬态过电压等操作过电压对电子设备的干扰出发,所以在浪涌保护器的研发上强调全模式保护,相应时间,残压水平等概念,即2楼提到的10模式和4模式保护的问题。总之如果安装浪涌保护器为了提高电子设备的抗雷电及高频谐波干扰能力,那全模式的浪涌保护器才有效。