RE:有没有现场仪表被雷击坏的
1.接地不等于仪表会有多大的防雷能力2.我们曾经考虑过用TP-48系列,但成本有点高,
3.现场加SPD,好点的成本在仪表的三分之一左右,不合算呀.
4.和大家一起找个低成本的解决办法.
RE:有没有现场仪表被雷击坏的
被雷电击坏的仪表多了,如果你吃现场用户,那么你只能安装避雷针,有效接地了,如果你是仪表厂家,我建议你给仪表内部添加避雷模块,那东西不贵,baidu 你搜搜厂家很多。RE:有没有现场仪表被雷击坏的
我们厂在雷区,附近还有矿山,每年都有不少仪器设备被雷打坏的,在厂区立了几个避雷塔之后情况好多了 不过还是会有仪器仪表被雷击打坏的情况出现 很头痛RE:有没有现场仪表被雷击坏的
有啊,我们那管道上变送器打坏过RE:有没有现场仪表被雷击坏的
我们这属于少雷区,至今还没发现被雷击坏的情况。看来也得考虑考虑