spring 发表于 2012-6-22 17:50:20

变压器能在1.2倍的过负荷时长时间运行吗?

变压器能在1.2倍的过负荷时长时间运行吗?

青春岁月 发表于 2012-6-22 19:08:30

RE:变压器能在1.2倍的过负荷时长时间运行吗?

在运行规范DL/T 572—95中,对不同类型的变压器允许的应急运行负载是有不同的规定的。1.2倍的负载肯定是可以运行的。变压器长时间在环境温度较高,或超过额定电流下运行。这种运行方式可能持续几星期或几个月,将导致变压器的老化加速,但不直接危及绝缘的安全。
长期急救周期性负载下运行时,将在不同程度上缩短变压器的寿命,应尽量减少出现这种运行方式的机会;必须采用时,应尽量缩短超额定电流运行的时间,降低超额定电流的倍数,有条件时按制造厂规定投入备用冷却器。

工控人 发表于 2012-6-22 20:26:40

RE:变压器能在1.2倍的过负荷时长时间运行吗?

干式变压器的过载能力较油变更高

不着边际 发表于 2012-6-22 21:44:50

RE:变压器能在1.2倍的过负荷时长时间运行吗?

这样不好,短时间还可以

不掉眼泪 发表于 2012-6-22 23:03:00

RE:变压器能在1.2倍的过负荷时长时间运行吗?

学习学习 谢谢