不同的人 发表于 2012-6-20 03:57:22

控制柜噪音问题

配电柜停用,前一段时间由于暖气漏蒸汽,蒸汽串到配电室,近日开启时,配电柜总是有很大的噪音,不知有没有危害,如何解决?请各位海友支招

pisen 发表于 2012-6-20 08:30:57

RE:控制柜噪音问题

配电柜内由于存在开关、接触器、电磁线圈等等部件,交流电在上述部件的电磁铁上会产生电磁噪声,这是其固有的特性。但是在运行过程中噪声明显加大,那就有可能是电磁衔铁端面空气间隙加大、短路环开路、衔铁片层间松动等等,上述现象同时伴随着有些部件的发热或超温,需仔细检查后进行相应的维护处理。

私聊啊 发表于 2012-6-20 13:04:32

RE:控制柜噪音问题

那个可能是配电柜受潮了,现在一个天气变冷了,有点燥音是正常的,不过要看配电柜运行一段时间后还有噪音,那可能是电器元件的老化或那有问题需要及时进行检修与维护.

工控人 发表于 2012-6-20 17:38:07

RE:控制柜噪音问题

一般是大型的接触器铁芯的声音较大,主要是因为生锈吸合不牢所至.只要在其铁芯的接合面上少加一点油就可以了,停下来时要擦干净.防止接合面有灰尘附在上面,影响动作速度.

内芯里 发表于 2012-6-20 22:11:42

RE:控制柜噪音问题

其实最好的处理方式,再不影响生产的情况下,将柜子用纯净的空气吹扫后搞入使用,若还有噪声,再检查是是否接触器有问题,各连部件是否有问题,逐一排除。

shirley 发表于 2012-6-21 02:45:17

RE:控制柜噪音问题

肯定有涡流存在有电感产品

俺弄吃 发表于 2012-6-21 07:18:52

RE:控制柜噪音问题

器件受潮会有噪音产生。

青春岁月 发表于 2012-6-21 11:52:27

RE:控制柜噪音问题

接触器的问题,应该及时检修。有可能在出现事故时不能及时切断电源。

忧伤世界 发表于 2012-6-21 16:26:02

RE:控制柜噪音问题

我们的配电机柜用的时间长了也有这声音,没受过潮

奥菲斯1 发表于 2012-6-21 20:59:37

RE:控制柜噪音问题

这种噪音是由于接触器受潮后衔铁的表面由于水汽的残留导致表面发生一定程度的腐蚀,造成衔铁接触面接触不好,存在一定的气缝。导致衔铁震动而发出噪音。彻底解决的方法就是接替接触器,清洁衔铁接触表面。仍不能消除的只有更换元器件。
页: [1] 2
查看完整版本: 控制柜噪音问题