拉丁教父 发表于 2012-6-22 21:44:27

隔膜泵变频器干扰问题

泵经常因变频器故障停车,后来检查受干扰导致?
与变频器的尖峰电流设置有关吗?如何处理?

shirley 发表于 2012-6-22 22:23:32

RE:隔膜泵变频器干扰问题

一般泵受变频器干扰的可能性不大,不知你的泵是由变频器控制的,还是由其它设备控制的。

write 发表于 2012-6-22 23:02:37

RE:隔膜泵变频器干扰问题

楼主说的是高压煤浆泵吧,这种负载比较特殊,变转矩、变功率,信号很容易受干扰。

running 发表于 2012-6-22 23:41:42

RE:隔膜泵变频器干扰问题

采用屏蔽信号电缆,屏蔽层做好接地连接。