阿萨德 发表于 2012-6-21 17:04:17

变频器与电机

如果说变频泵的电机与变频器之间的安装距离过长,会对变频泵造成什么样的影响?怎样去解决呢?

乖乖女 发表于 2012-6-21 20:58:47

RE:变频器与电机

电缆过长会严重影响电机和电缆的绝缘,最好把电机和变频的距离缩短在100米以内。如果实在不行,可在变频出线加装电抗器。

小空分 发表于 2012-6-22 00:53:17

RE:变频器与电机

加装电抗器

running 发表于 2012-6-22 04:47:47

RE:变频器与电机

谢谢,楼主倒提醒我了,我们厂也有四台变频调节的泵,有可能要把变频器设在主控室,看来是不太好,得改。

notebook 发表于 2012-6-22 08:42:17

RE:变频器与电机

线路太长,分布电容大,变频出线加装电抗器配备。

走到异地 发表于 2012-6-22 12:36:47

RE:变频器与电机

再给你一些建议吧!
1.在工业使用现场,变频器与电机安装的距离可以大致分为三种情况:源远距离、中距离和近距离。20m以内为近距离,20-100m为中距离,100m以上为远距离。
  由于变频器输出的电压波形不是正弦,波形中含有大量的谐波成分,其中高次谐波会使变频器输出电流增大,造成电机绕组发热,产生振动和噪声,加速绝缘老化,还可能损坏电机;同时各种频率的谐波会向空间发射不同程序的无线电干扰,还可能导致其它设备误动作。因此,希望把变频器安放在被控电机的附近。但是,由于生产现场空间的限制,变频器和电机之间往往要有一定距离。如果变频器和电机之间为20m以内的近距离,可以直接与变频器连接;对于变频器和电机之间为20m到100m的中距离连接,需要调整变频器的载波频率来减少谐波及干扰;而对变频器和电机之间为100m以上的远距离连接,不但要适度降低载波频率,还要加装输出交流电抗器。

  2.在高度自动化的工厂里,可以在中心控制室监控所有的控制设备,变频器系统的信号也要送到中控室,变频器的位置若在中心控制,总控台与变频器之间,可以直接连接,通过0-5/10v的电压信号和一些开关量信号进行控制。但是,变频器的高频开关信号的电磁辐射对弱电控制信号会产生一些干扰,因此也不一定要美观整齐,把变频器放在中心控制室内。如果变频器与中心控制室距离远一点,可以采用4-20ma的电流信号和一些开关量作控制连接;如果距离更远,可以采用rs485串行通信方式来连接;若还要加长距离,可以利用通信中间继电器达到1km的距离;如果采用光纤连接器,可以达到23km之远。采用通信电缆连接,可以很方便地构成多及驱动控制系统,从而实现主/从和同步控制等要求。与目前流行的现场总线系统相连接将使数据变换速率大大提高。中心控制室与变频器机柜之间的距离的延长,有利于缩短变频器到电机之间的距离,以便用更加合理的布局改善系统性能。

  总之安装变频器时,需要综合考虑中心控制室、变频器、电机三者之间的距离,尽量减少谐波的影响,提高控制的稳定性。

工控人 发表于 2012-6-22 16:31:17

RE:变频器与电机

距离过长,一是影响电机、电缆,、;二是相应电缆费用也增大。可以加装电抗器。

俺弄吃 发表于 2012-6-22 20:25:47

RE:变频器与电机

变频器和电动机之间的接线太长,分布电容会明显增大,容性尖峰电流也随之过大,很容易引起变频器的跳闸保护,设置输出电抗器对之进行限制.

电抗器的作用很大,能改善绝缘特性,减少噪音;增加变频器和电机之间的距离;抑制瞬间过压;抑制谐波,改善电流波形.