苹果族 发表于 2012-6-22 04:47:35

电动机速断保护怎么整定?应注意什么?

电动机速断保护怎么整定?应注意什么?

running 发表于 2012-6-22 08:03:00

RE:电动机速断保护怎么整定?应注意什么?

对于电动机来说,其保护一般有过载、过负荷等保护;速断保护一般是针对电源回路的安全而设置的保护措施,比如给电动机供电回路的空气开关,其瞬断电流一般按照开关额定电流的8--12倍整定;其作用是在开关下游电缆、电机等发生短路时,开关跳闸,对故障点进行分断、隔离;从而避免对上级供电回路造成影响。

hurry 发表于 2012-6-22 11:18:25

RE:电动机速断保护怎么整定?应注意什么?

电动机的保护有过载保护和短路保护两种,过载用热元件电流整定值来实现,一般设置为电机额定电流的1.1至1.25倍之间进行整定在这范围之内就可以。电动机的短路保护现在大多采用空气开关实现,按电动机额定电流的1.5至2倍选择。

这个夏天 发表于 2012-6-22 14:33:50

RE:电动机速断保护怎么整定?应注意什么?

电动机的保护电流国家有相关规定,各个行业有不同的标准

如果是长期稳定的电机,这时整个线路处于热平衡状态,这样的电动机按额定电流整定
如果是需要频繁启动的电机,这时要考虑到电机的启动电流,选择保护装置,按启动电流整定,而启动电流一般是150~200%的额定电流。?

对待过载保护,这个出事时间较长,一般是通过电流的热效应,断开时间与电流成反比,但是对待短路之类,要求速度断,称为瞬断电流,断路器、接触器、热过载保护器等电机保护装置都有断电曲线,根据曲线选择工作电流和瞬断电流。
-----------------------------------

http://bbs.gkzj.kongfen.cc/ ,刚看到版主的红字开始编辑解释,结果公司断网一下午
我忘记说明了,这个启动电流比例,是针对YZ/YZR型电机。不过针对变频器带任何电机,变频器厂商会无数次强调,绝对不能让电流超过150%,即使瞬间超过也会严重损坏IGBT。

走到异地 发表于 2012-6-22 17:49:15

RE:电动机速断保护怎么整定?应注意什么?

单就速断保护整定而言,可以根据规范计算出保护值。从保护电机的角度,实际整定的值只要可以躲过电机启动电流,可以在调试时适当的降低。从而满足动作可靠,也不误动的要求。

伊势丹 发表于 2012-6-22 21:04:40

RE:电动机速断保护怎么整定?应注意什么?

一般小功率电机速断电流整定值要求不是很高,一般可通过选用电机专用的空气开关保护即可。对于大功率的电机一般以躲过启动电流较好。