三相电机电流不平衡的原因
AC380V电动机三相电流是10A9.6A 19A,是什么原因?RE:三相电机电流不平衡的原因
1:电源电压不平衡引发的电流不平衡。2:三相绕组的阻抗不同引起的电流不平衡。
3:启动回路的开关、接触器等的接触阻抗可能引起电压、电流的不平衡。
RE:三相电机电流不平衡的原因
应该是有相间短路或者绝缘度降低引起的!RE:三相电机电流不平衡的原因
相间短路的可能性不大,如果是的话,电机就不能运行了。匝间短路的可能性较大。
如果是新修的电机可能是内部的并联支路有问题。
RE:三相电机电流不平衡的原因
1:电源电压不平衡引发的电流不平衡。2:三相绕组的阻抗不同引起的电流不平衡。
3:启动回路的开关、接触器等的接触阻抗可能引起电压、电流的不平衡。
二楼回答很全了,也就是说电源,电机本身,线路部件的原因。
RE:三相电机电流不平衡的原因
电源基本上没有问题,可以排除,我想可能是电机匝间短路的原因。RE:三相电机电流不平衡的原因
可能是电机久了三相电阻不平衡造成的吧?匝间短路.
RE:三相电机电流不平衡的原因
先看三相电压是否有问题,再量电机三相的电阻是否相同RE:三相电机电流不平衡的原因
1、测量电源电压,2、测量线圈电阻,3、测量线圈绝缘RE:三相电机电流不平衡的原因
电源电压。线圈绕组。启动时电压不稳定等原因