高新区 发表于 2012-6-22 20:25:30

10/0.4kV变压器低压侧接地

我在不少工厂见到10/0.4kV变压器低压侧只引出三相母线至低压柜, 中性点直接接地, 并没有零母排由中性点引至低压柜内的零排. 这些工厂一般都是TN-C系统, 请各位分析一下这种运行方式存在哪些隐患?

不着边际 发表于 2012-6-22 22:22:45

RE:10/0.4kV变压器低压侧接地

这大多是一些老企业,或资金不是太多的,为了省钱。但是其变压器中心点是直接接地的,配电屏的外壳也是直接接地的,还用接地扁铁相连,其正常工作时,三相四线制的零线是与配电屏的外壳相连的,如果是送到车间配电室的,在车间配电室的零线还要重复接地。这样做的目的是为了节省材料。