主变差动问题
问:主变送电时差动保护正常时都是投入的 但是有一点不明白 我们先合上一次主开关 后合二次主开关 那么不是开始时候在高压侧电流互感器二次侧有电流流入继电器 而低压侧没有电流 这样流入继电器的电流不就有很大差值吗 他不会动作吗? 是在整定时考虑躲过这个电流了吗?答:差动保护中通常采用谐波制动原理,当合上原边开关时,涌流由产生的谐波制动,因此保护不动作.当然这得看你现场的保护采用哪一种,是微机或是常规保护,至于副边开关未合闸时所产生的电流仅是变压器的空载电流,该电流很小,继电器不动作,即在继电器的不动区内.
对吗?
RE:主变差动问题
变压器空载合闸,将产生很大的励磁涌流,如不采取措施差流足以使差动保护误动作。励磁涌流中二次谐波含量较大,故用二次谐波闭锁(波形比较实际上也一样),防止空投时差动误动。