康师傅 发表于 2012-6-22 12:36:09

为什么变压器差动保护投入运行前要带负荷测量向量和继电器差压?

为什么变压器差动保护投入运行前要带负荷测量向量和继电器差压?

hurry 发表于 2012-6-22 16:30:39

RE:为什么变压器差动保护投入运行前要带负荷测量向量和继电器差压?

主要是为了检查接线是否正确,以免投运时误跳闸。

乖乖女 发表于 2012-6-22 20:25:09

RE:为什么变压器差动保护投入运行前要带负荷测量向量和继电器差压?

为防止因二次回路误接线产生“差流”,使变压器误跳。一般主变负载上升后还要进行差流实测。