爱对方 发表于 2012-6-22 11:17:47

防爆电机的正压通风问题

防爆电机的正压通风用氮气作为气源可以吗?防爆电机在厂房内有风机。

hurry 发表于 2012-6-22 13:54:07

RE:防爆电机的正压通风问题

用氮气作气源的代价是有点高的,一般情况下配防爆风机就可以了,特殊情况除外

苹果粉儿 发表于 2012-6-22 16:30:27

RE:防爆电机的正压通风问题

氮气可以用,如果气源充足的话,最好了,有防爆风机+氮气效果肯定好了,当然没有氮气,只有风机也是可以的,自己根据实际情况任意选择

敌法师 发表于 2012-6-22 19:06:47

RE:防爆电机的正压通风问题

用氮气当然可以了, 因为氮气属于很稳定的惰性气体.

另外, 防爆电机配风机未必就可以达到要求的防爆等级要求, 还要看风机的通风量及换气次数是否足够.

伊势丹 发表于 2012-6-22 21:43:07

RE:防爆电机的正压通风问题

氮气肯定可以了,但价格有些贵!其实正压通风只是要求配电柜内压强高于外界,这样外界的爆炸性气体便进不去,车间应该有压缩空气吧,用空压就可以了!
页: [1]