阿什顿 发表于 2012-6-22 20:24:28

关于断路器防跳的问题(国网与地方要求的差异)

国网公司要求:
断路器三相不一致保护,断路器防跳、跳合闸压力闭锁等功能宜由断路器本体机构箱实现,操作箱中仅保留重合闸压力闭锁接线。
河南电力公司要求:
断路器防跳宜由操作箱实现,跳合闸压力闭锁等功能宜由断路器本体机构箱实现。
请问这不是有点矛盾了吗?
在以往一般是采用取消就地放跳,采用操作箱的防跳。也用过就地采用机构放跳,远方用操作箱放跳的。但是国网公司通用设计中提到的采用机构放跳的还没有采用过,也觉得不太合适
请问战友们,究竟应该如何处理,能讲清楚原因更不胜感激!

誓言 发表于 2012-6-22 22:21:43

RE:关于断路器防跳的问题(国网与地方要求的差异)

应该一般都采用操作箱防跳的,直接利用机构断路器防跳的设备还没有碰到过
直接利用机构断路器防跳的设备能够更快的切断电源,通过操作箱毕竟还需要多一道控制,
直接利用机构断路器防跳的设备是不是不适用另加断路器控制的设备,主要用于高压送电线路的继电保护?
页: [1]
查看完整版本: 关于断路器防跳的问题(国网与地方要求的差异)