白雪公主 发表于 2012-6-22 06:04:38

变频器

我们单位有一台90千瓦的电机是用丹佛斯顿变频器控制的,在使用中发现遇到打雷或电压波动时经常出现故障,请问是何原因怎么处理?谢谢!

乖乖女 发表于 2012-6-22 07:22:48

RE:变频器

变频器的保护功能比较多,一般遇到过流,过压都会跳闸,像你遇到的情况可以将比较时间设大点,响应时间稍微大点,防止误动作。

running 发表于 2012-6-22 08:40:58

RE:变频器

同意二楼的意见,根椐你那的电压波动来重新设置你的变频器参数.打雷时出现故障得看看你那的防雷接地和你的变频器的保护接地好不好了

守分安常 发表于 2012-6-22 09:59:08

RE:变频器

雷击时变频器往往表现为“欠压”跳闸,这就是所谓的晃电。当变频器直流主电路电压低于低电压限值时(一般变频器低电压限值在85%),变频器(满载时)在2毫秒内跳闸保护。

冰雨 发表于 2012-6-22 11:17:18

RE:变频器

是的,低电压比较容易跳闸

shirley 发表于 2012-6-22 12:35:28

RE:变频器

4楼讲的很对,打雷时,由于避雷器的动作会出出电压舜间降低的现象,变频器会出现跳闸,有的变频器会发现电压低的故障信号,而有的变频器却没有此报警。致于丹佛斯的你可以查一下说明书是否有此故障报警

liion 发表于 2012-6-22 13:53:38

RE:变频器

我是来学习的

伊势丹 发表于 2012-6-22 15:11:48

RE:变频器

西门子的是否也有如此问题?

收费员 发表于 2012-6-22 16:29:58

RE:变频器

西门子的就更严重了,西门子在控制部分做的很好但逆变器就不怎么好,为了保护IGBT不在低电压时损坏就只能提高低电压跳闸保护值;AB的相对较好,号称能做到64%,但电压太低时变频器为了保证输出功率,变频器往往表现为过电流保护;施耐德、ABB的比西门子好点。由于IGBT的固有温升特性决定了变频器必须有过电压、过电流、温升报警等等,低电压时超过变频器的低电压跳闸下限值必定跳闸保护,无法避免!
变频器是由整流器和逆变器两部分组成。通过对变频器的研究,变频器低电压指其中间直流回路低电压(即逆变器输入电压过低)。一般的变频器都具有过压、失压和瞬间停电的保护功能。变频器的逆变器件为GTR时,一旦失压或停电,控制电路将停止向驱动电路输出信号,使驱动电路和GTR全部停止工作,电动机将处于自由制动状态。逆变器件为IGBT时,在失压或停电后,将允许变频器继续工作一个短时间td,若失压或停电时间to<td,变频器将平稳过度运行;若失压或停电时间to>td ,变频器自我保护停止运行。一般td都在10~25ms,只要电源“晃电”较为强烈,to都在几秒钟以上,变频器自我保护停止运行,使电动机停止运行。

誓言 发表于 2012-6-22 17:48:08

RE:变频器

我们使用西门子的换成ABB的,就没有老受雷击跳车的问题了。我搞不懂堂堂西门子这样设计东东?
页: [1] 2
查看完整版本: 变频器