开启式 发表于 2012-6-22 08:40:42

电机前轴后轴三相绕组温度

电机前轴后轴三相绕组温度设计的时候没有设计接受这几个信号的装置?请问现在想用现场仪表接收该几个信号,请问选用那种可以实现?

伊势丹 发表于 2012-6-22 12:35:12

RE:电机前轴后轴三相绕组温度

信号至少5个:绕组3个,前后轴2个。
用5台单点显示记录表或1台巡检仪或1台无纸记录仪

奥菲斯1 发表于 2012-6-22 16:29:42

RE:电机前轴后轴三相绕组温度

绕组内埋入热电阻(PT100)将线引至一个接线盒。

走到异地 发表于 2012-6-22 20:24:12

RE:电机前轴后轴三相绕组温度

绕组缠绕时埋上热电阻引出引线,前轴后轴也用测量轴承温度热电阻,可以用单独的数显仪表也可用5点巡检仪来测量。