白雪公主 发表于 2012-6-21 02:42:52

请教一个电气的大侠们钠光灯开关灯的问题

电气的大侠,能具体解释一下厂家这样要求的原因吗?电气方面专业的只是也可以,越详细越好!

我们车间使用的是钠光灯、每排钠光灯都有有总开关和分开关

厂家要求的开灯时的顺序:先打开总开关,然后再逐一打开各个分开关,说是防止电流突然过大,影响灯的使用寿命。

厂家要求的关灯顺序:逐一关上各个分开关,然后再关上总开关,

不过员工图省事,一般分开关都是合上后就不动了,只用总开关控制开灯、关灯。

这个夏天 发表于 2012-6-21 07:16:27

RE:请教一个电气的大侠们钠光灯开关灯的问题

好象没有这样的要求,这样做的目的只是因为钠灯起动时电流较大,如果导线较细,灯头较多的话起动时线压降较大。同时开、停会存在开关过电压,对钠灯的影响是有一点,但不会太大。

苹果粉儿 发表于 2012-6-21 11:50:02

RE:请教一个电气的大侠们钠光灯开关灯的问题

厂家的要求是正确的,否则有时因启动电流大会导致总开关跳闸。同时又可避免大电流冲击

不着边际 发表于 2012-6-21 16:23:37

RE:请教一个电气的大侠们钠光灯开关灯的问题

按厂家的要求做比较好,但图省事也问题不是很大

生死谍恋 发表于 2012-6-21 20:57:12

RE:请教一个电气的大侠们钠光灯开关灯的问题

谢谢各位的解答,还能不能再详细点?

青春岁月 发表于 2012-6-22 01:30:47

RE:请教一个电气的大侠们钠光灯开关灯的问题

钠灯的启动,需要整流和出发,启动电流比较大。

工控人 发表于 2012-6-22 06:04:22

RE:请教一个电气的大侠们钠光灯开关灯的问题

设计时是有考虑的,一般按分级保护的原理,分支回路的线径与保护的电流都小于主回路,如果用总开关同时去关断灯源,因所有的灯源回路是并联的,所以起动迅间,流过主回路的电流过大,理想情况每一分支回路的电抗是相等的,但钠灯的起动瞬间电抗是线性增大,如果不同步的话,对于小电抗的灯瞬间流过的电流就大对灯的损害是很大的,就是存在随机性,如果一步一步关断灯的话就避免了这个随机。

running 发表于 2012-6-22 10:37:57

RE:请教一个电气的大侠们钠光灯开关灯的问题

谢谢各位的回答!http://bbs.gkzj.kongfen.cc/

伊势丹 发表于 2012-6-22 15:11:32

RE:请教一个电气的大侠们钠光灯开关灯的问题

天冷的时候启动电流影响更大吧,我们这儿的UPS夏天使用正常,到冬天一送就跳闸,看来这温度对启动电流的影响不容小视.

shirley 发表于 2012-6-22 19:45:07

RE:请教一个电气的大侠们钠光灯开关灯的问题

其实厂家对你们提出的要求就是对各种负荷停送电的基本要求, 你可以从任何的运行操作规范或手册上查到: 停电时先停下级开关再停上级开关, 送电时则相反,先合上级开关再合下级开关.

所以, 厂家的要求为通用的一般要求,没啥特殊的, 与你用的是钠灯还是别的光源并没有太大的关系.